变压器重瓦斯保护动作掉闸的原因与处理原则
来源:电工天下时间:2016-01-03 14:13:08 作者:老电工手机版>>
变压器重瓦斯保护动作掉闸的原因与处理原则
一、变压器的重瓦斯保护动作掉闸的原因
变压器内部发生严重故障;瓦斯回路有故障;近区穿越性短路故障。
二、变压器的重瓦斯保护动作掉闸的处理原则
1、对变压器上层油温、外部特征、防爆喷油和各侧开关掉闸情况、停电范围等进行检查,如有备用变压器,应立即投入,并报告有关领导。
2、收集气体判别故障。
如果是内部故障,则不得试送电,应按规定拉开各侧刀闸,并采取安全措施,等待抢修。如果气体不可燃,而且表计无摆动,则可考虑试送电。