变压器外表异常_压力释放阀异常
来源:电工天下时间:2019-11-28 09:42:07 作者:老电工手机版>>
变压器外表异常的原因,防爆膜材质与玻璃选择不当,压力释放阀的异常故障,套管闪络放电的问题,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸,呼吸器硅胶变色过快的原因等。
变压器外表及压力释放阀异常
1、防爆管防爆膜破裂
防爆管防爆膜破裂使水和潮气进入变压器内,就会导致绝缘油乳化及变压器绝缘强度下降。
可能的原因:
1)防爆膜材质与玻璃选择不当。材质未经压力试验验证,玻璃未经退火处理,受到自身内应力的不均匀导致裂面。
2)防爆膜及法兰加工不精密平正,装置结构不合理,检修人员安装防爆膜时工艺不符合要求,紧固螺丝受力不均,接触面无弹性等造成。
3)呼吸器堵塞或抽真空充氮情况下不慎,受压力而破损。
4)受外力或自然灾害袭击。
5)变压器内部短路故障。
2、压力释放阀的异常
目前,大中型变压器已大多应用压力释放阀装置,代替原来的防爆管装置,因为,一般防爆管油枕只能起到“半密封”作用,而不能起到全密封的作用。
当变压器油在超过一定标准时释放装置便开始动作进行溢油或喷油,从而减少油压保护了油箱。
如属变压器的油量过多,气温高而非内部故障发生的溢油现象,释放阀便自动复位。
当压力释放装置动作时,其信号杆自动弹出,此时应检查导油管口或地面是否有油迹。释放装置设有报警信号,以便运行人员迅速对异常进行处理。
3、套管闪络放电
套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸,常见为下列原因:
1)套管表面过脏,如粉尘污秽等在阴雨天气就会发生套管表面绝缘强度下降,容易发生闪络事故,若套管表面不光洁在运行中电场不均匀会发生放电异常。
2)高压套管制造不良,末屏接地。焊接不良,形成绝缘损坏或接地末屏出线的瓷瓶心轴与接地螺套不同心,接触不良,或末屏不接地,也有可能导致电位提高而逐步损坏。
3)系统出现内部或外部过电压,套管内存在隐患而导致击穿。
4、呼吸器硅胶变色过快
可能由于硅胶玻璃罩罐有裂纹及破损、呼吸管道密封不严或者由于呼吸器下部油封罩内无油或油位太低,起不到良好油封作用,使湿空气未经油封过滤而直接进人硅胶罐中。
也有可能呼吸器安装不良,如胶垫龟裂不合格,螺丝松动安装不密封受潮。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器器身干燥处理的条件及注意事项
- 下一篇:变压器短路损坏的部位与原因




