10kV预装地下式箱变的问题与处理措施
来源:电工天下时间:2020-01-03 10:55:57 作者:老电工手机版>>
有关10kV预装地下式箱变的问题与处理措施,10kV预装地下式箱变,可以减少低压电缆的投入和长期降低线路损耗,节省电费,在使用10kV预装地下式箱变的一些问题与建议措施。
10kV预装地下式箱变
预装地下式箱变由地下式变压器、媒体广告灯箱式户外高/低压开关柜和预制式地坑组成,是在工厂预先装配完成的成套设备,其占地面积少,对安装环境要求低,施工简单方便。
在多种场合下可接近负荷中心安装,分散供电,从而大幅减少低压电缆的投入和长期降低线路损耗,节省电费。
预装地下式箱变主要应用于旧城改造、商业路段改造、路灯工程等市政建设,以及房地产开发、工厂商厦等方面,为城市电网入地改造提供了全新的技术装备。
1、试用中发现的问题
(1)整体变压器产品虽然免维护,日常检修只需通过打开人孔盖板即可入箱工作,但在安装要求上忽视了万一变压器需要更换的情况。
(2)设备投产后,发生电气运行故障难以识别。
(3)低压配电柜电能计量装置预留空间考虑不周全,接线和操作不方便。
2、建议措施
(1)钢筋混凝土盖板和地坑之间的螺栓采用特殊保护措施,以防止锈蚀。盖板和地坑之间的连接可考虑设在地坑内部,并用螺栓安装连接。
同时,基础图上补充地坑周围软填充的要求,在图纸上标明地坑周围15cm左右范围内只能软填充,不能使用水泥填充,以方便日后检修和调换变压器时拆卸水泥盖板和地坑之间的螺丝。
(2)加装电缆故障指示仪,故障显示在灯箱广告外,可考虑在电缆头位置加装故障指示器,不需打开灯箱广告翼,用户只需在打开地坑操作盖后即可直接观察。
对熔管的故障报警,可在低压柜装设缺相保护器以实现高压熔管断路时的故障报警功能,但路灯箱变的负荷一般为交流220V用电,熔管缺相对负荷运行的影响不大,所以一般没有配置缺相保护器。关于断路报警问题,根据客户需求和现场实际情况进行选配。
(3)进线及计量低压配电柜应充分考虑电能计量装置的不同型号、规格以及接线工艺要求。
电能计量二次接线需预留足够的空间,同时由于电力负荷控制装置上需要按钮进行数据读取,负荷控制终端的接钮开孔最好在成套产品出厂前进行预开孔。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器套管与引线故障及其它故障问题

有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题

在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
选购车载逆变器时要注意的几个问题

如今,车载逆变器已是汽车上的必备电器之一,一个好的车载逆变器可以让户外生活更精彩,那么应该如何来选购车载逆变器,需要注意哪几个问题,如何才能选购到适合自己的车载逆变器,让我们一起来看下。
时间:2020-10-23 11:36:09
车载逆变器的三个使用问题,车载逆变器使用新手必看

有关车载逆变器的三个使用问题,在使用车载逆变器时,遇到带不动某一功率的电器,或把逆变器插到汽车点烟器上,蜂鸣器报警等,这些车载逆变器使用时的小问题,小编带大家来分析下具体原因。
时间:2020-10-23 11:03:05
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
变压器油失常的四个问题

有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
变压器选择时注意二大问题

怎么来选择合适的变压器,除了考虑变压器的容量,变压器的基本技术参数外,还需要考虑哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-06 13:29:08





