变压器绕组的极性是什么
来源:电工天下时间:2016-01-06 19:44:37 作者:老电工手机版>>
一、变压器绕组的极性
变压器铁芯中的主磁通,在原、副绕组中产生的感应电势是交变电势,没有固定的极性。
变压器绕组极性,是指原、副绕组的相对极性,也就是当原绕组的某一端在某一个瞬时电位为正时,副绕组也一定在同一个瞬时有一个电位为正的对应端,这是把两个对应端,就叫做变压器绕组的同极性端。
变压器绕组的极性取决于绕组的绕向,绕向改变,极性也会改变。极性是变压器并联运行的主要条件之一,如果极性接反,在绕组中将会出现很大的短路电流,甚至把变压器烧毁。
二、什么是变压器绕组的极性?
变压器绕组的极性是指原、付边绕组的相对极性,即当原绕组的某一端在某一瞬间为正时,付绕组也在同一瞬间有一电位为正的对应端,这时我们把两个对应端叫做变压器绕组的同极性端。
极性主要决定于绕向,绕向改变极性也改变,极性是变压器并列的主要条件之一,极性错误并列后相当于短路。
是指原、付边绕组的相对极性,即当原绕组的某一端在某一瞬间为正时,付绕组也在同一瞬间有一电位为正的对应端,这时我们把两个对应端叫做变压器绕组的同极性端。极性主要决定于绕向,绕向改变极性也改变,极性是变压器并列的主要条件之一,极性错误并列后相当于短路。
三、如何识别变压器绕组的极性和标志?
变压器的极性表明高、低压绕组的绕线方向。例如:单相变压器的高、低压绕组(原、副绕组)与一个共同的主磁通交链,当主磁通交变时,两个绕组内的感应电势便具有一定的极性关系,即在某一瞬间,当一个绕组的某一端头为正(高电位)时,另一绕组的某一个端头也相应为正。
这两个对应的端头叫做同极性端(又叫同名端),并标以符号“·”、“+”或“*”等。变压器绕组的极性取决于绕组的绕向,一般可以根据电流产生磁通的右手法则来判定。
变压器出线套管旁常用字母来表示绕组的首、尾端,例如单相变压器高压绕组的首、末端用A、X表示,低压绕组的首、末端用a、x表示,这些字母称为变压器绕组的标志。
标志的方法有两种:一种是将高、低压绕组的同极性端都标有首端,此时两边电势的相位相同,称为减极性;另一种是将高、低压绕组的不同极性端标有首端,此时两边电势相位相反,称为加极性。我国国家标准规定应生产减极性电力变压器。
如果改变变压器一边绕组的绕向或标志,则可改变变压器的极性关系,使减极性的变压器变为加极性的变压器,或者使加极性的变压器变为减极性的变压器。
如果同时改变两边绕组的绕向或标志,则变压器的极性关系不变。
四、变压器绕组极性和匝数的测定方法
从变压器的外表一般看不出绕组的绕向的。如果引出线上未注明极性,可使用实验方法测定变压器绕组的同极性端。
实验方法通常有交流法和直流法两种。
(1)交流法
用交流法测定绕组极性的电路如图一所示。将两个绕组A-X和a-x的任意两端(如X和x)相连,在高压绕组两端加一个比较低的便于测量的电压,用电压表分别测出A、a端之间的电压UAa和高、低压绕组电压UAx、Uax,如果UAa值是UAx和Uax两个数值之差,则UAx和Uax就是同相位,即A与a为同极性端;如果UAa值是UAx和Uax之和,则A与a不是同极性端(或叫异名端)。
(2)直流法
用直流法测定绕组极性的电路如图二所示。在变压器的高压绕组两端经过一个开关K接入1.5伏或3伏干电池,电池的正极与A端相接,负极与X端相接;在低压侧接入直流毫伏表(或毫安表),电表正极与a端相接,负极与x端相接。如果在开关K接通的瞬间,电表指针向右方(即正方向)偏转,表明A、a端是同名端;如果电表指针反向偏转,表明A、a端是异名端。
变压器绕组的匝数,可按以下方法测量:首先用绝缘铜线在变压器的绕组外面缠绕一定匝数,然后用电压表测定其感应电压,将测得的感应电压除以所绕的匝数,就可求出每伏电压的匝数,最后将每伏匝数乘以各级电压值,即可得出各级绕组的匝数。

注:图一 用交流法测定变压器绕组的极性; 图二 用直流法测定变压器绕组的极性
五、变压器绕组的极性和同名端
在变电站中,为了增大变压器容量和其他一些原因,往往把两台或多台变压器并联供电,无论是三相或单相变压器,在并联使用之前,要清楚变压器绕组的极性和绕组联接组的有关概念。
一、绕组的极性和同名端
在单相变压器中,原、副绕组在同一铁心柱上,与三相变压器中的一相绕组情况是相似的。变压器在工作过程中,原、副绕组中感应电势的极性是不断交变的。
把原、副绕组由于绕向一致而在任何瞬间感应电势的极性始终相同的两个端点叫同极性端或同名端。
在线路图中,常用黑点“.”或星号“*”表示同名端。互感器绕组的出线端,常以“+”和“-”来表示,符号相同的端点为同名端。有了同名端标记后,绕组的实际绕法及绕组间的相对位置可不必具体画出。
同一铁心的两个绕组,若同时从同名端通入电流,在铁心中产生磁通的方向是相同的。
反之,从异名端同时通入电流,两绕组产生的磁通则相互抵消。
因此,要将同一铁心上的两绕组串联,应当把它们一组异名端相接。
若要将两绕组并联,则应两组同名端相接,这在变压器并联运行和某些应用上是非常重要的。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
双绕组变压器的电气符号说明

双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
三绕组变压器的结构构成

有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。
时间:2021-10-06 10:08:19
三绕组变压器结构与作用说明

三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。
时间:2021-10-06 10:01:27
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法

三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。
时间:2021-10-05 09:11:06
交流旋转电机双层短距绕组磁势与短距系数

有关交流旋转电机双层短距绕组磁势,两个等效单层绕组在空间分布上错开一个短距角β,双层短距绕组的磁势等于两个等效单层绕组的磁势在空间叠加,绕组的短距系数公式等。
时间:2021-10-05 09:11:05





