有关电力变压器的分类,分为配电变压器、中型变压器、大型变压器,电力变压器不同负载的运行方式,分为正常周期性负载、长期急救周期性负载、短期急救负载。
电力变压器的分类方式
1、配电变压器
电压在35kV及以下,三相额定容量在2500kVA及以下,单相额定容量在833kVA及以下,具有独立绕组,自然循环冷却的变压器。
2、中型变压器
三相额定容量不超过100MVA或每柱容量不超过33.3MVA,具有独立绕组,且额定短路阻抗(Z)符合式(2)要求的变压器。
3、大型变压器
三相额定容量100MVA以上,或其额定短路阻抗大于式(2)计算值的变压器 ,负载状态的分类。
4、正常周期性负载
在周期性负载中,某段时间环境温度较高,或超过额定电流,但可以由其它时间内环境温度较低,或低于额定电流所补偿。从热老化的观点出发,它与设计采用的环境温度下施加额定负载是等效的。
5、长期急救周期性负载
要求变压器长时间在环境温度较高,或超过额定电流下运行。这种运行方式可能持续几星期或几个月,将导致变压器的老化加速,但不直接危及绝缘的安全。
6、短期急救负载
要求变压器短时间大幅度超额定电流运行,这种负载可能导致绕组热点温度达到危险的程度,使绝缘强度暂时下降。