吸流变压器供电方式的原理
来源:电工天下时间:2022-09-12 18:58:07 作者:老电工手机版>>
吸流变压器(BT)供电方式
一种可显著降低交流牵引网对平行接近架空通信线路危险电压和杂音干扰电动势的供电方式,这种供电方式的原理接线方法。
在牵引网中串联接入一定数量变比为1:1 的吸流变压器,其一次绕组串联接入接触网中,二次绕组则串联接在专门架设的“回流线”中,在两相邻吸流变压器间,将回流线与钢轨作一次并联连接,在回流线的首、未两端也分别与钢轨连通。
借助吸流变压器一、二次绕组间的互感作用,将直接供电方式时流经钢轨和大地的回流全部吸人回流线中,使接触网和回流线的电流达到完全平衡,减轻了对通信线的电磁感应影响。