变压器自动跳闸与误动作的处理原则
来源:电工天下时间:2022-09-11 10:13:01 作者:老电工手机版>>
有关变压器自动跳闸与误动作的处理原则,主变压器跳闸,应立即停运油泵,并立即检查保护动作有无不正常现象,确认是误动作可以立即合闸,测量绝缘电阻并作判断处理。
变压器自动跳闸与误动作的处理原则
事故发生时,应根据开关位置灯的指示、表计变化、继电器的掉牌、蜂鸣器、主变本体及外部检查等具体情况进行综合分析并判断事故的性质、类型,然后分别进行处理。
主变压器无论何种原因引起跳闸,应立即停运油泵,并立即检查保护动作有无不正常现象,跳闸时变压器有无过载,输馈线路有无同时跳闸,除确认是误动作可以立即合闸外,应测量绝缘电阻并根据以下情况进行判断处理。
1、因过负载引起跳闸,在减少负载后将主变投入;
2、因输馈电线路及其它设备故障影响越级跳闸时、若变压器绝缘电阻及外部一切正常,瓦斯继电器又无气体,可切除故障线路(设备)后恢复变压器运行;
3、保护未有掉牌及动作过的迹象,系统又无短路,检查各方面正常,此时应检查继电保护二次回路及开关机构是否误动作。
如果是误动作,在消除缺陷后,可以恢复变压器运行。如果查不出原因,应测量变压器绝缘电阻和直流电阻,检查变压器油有无游离碳,再根据分析确定是否可以恢复运行。如果发现变压器有任何一种不正常现象时,均禁止将变压器投入运行。