配电变压器安装配置的标准作业流程
来源:电工天下时间:2022-09-14 09:20:07 作者:老电工手机版>>
1、批准工作、接受施工任务
施工班组根据设备电压等级向主管部门办理批准工作手续,并接受施工任务。主管部门应以书面形式批准工作。
2、现场勘察
(1)、由现场施工负责人、施工技术人员进行现场勘察,做好勘察记录,确定现场作业危险点及控制措施,制定施工方案。
(2)、现场勘察的内容:查看施工作业的现场条件和环境,如施工运输道路,青苗损毁及赔付等。
3、召开班前会
施工作业开始前,由现场工作负责人召开全体施工人员会议,进行技术交底和安全交底,分配工作任务。
(1)、技术交底:由现场工作负责人向全体施工人员交代施工方案、施工工艺质量要求、作业注意事项。
(2)、安全交底:由现场工作负责人向全体施工人员交代施工危险点及控制措施,该项工作主要的危险点及可控措施是:
①、防高空坠落:控制措施:A、作业人员登杆前,检查登杆工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆;B、作业人员登杆时做到:“脚踩稳、手扒牢、一步一步慢登高,到达位置第一要,安全皮带系牢靠”;C.安全带应系在牢固可靠的构件上,如转换工作位置时,应重新系好安全带。
②、防电杆倾倒伤人:控制措施:作业人员登杆前,观测估算电杆埋深,确认稳固后方可登杆作业。
③、防高空坠物伤人:控制措施:A.地勤人员尽量避免停留在杆下;B.地勤人员戴好安全帽;C.工具材料用绳索传递,尽量避免高空坠物;D.操作跌落丝具时,操作人员应选好操作位置,防止丝具管跌落伤人。
④、防变压器坠落或倾倒伤人:控制措施是:A.起吊变压器时,要检查确认起重器具(横梁、钢丝套、倒链等)安全可靠。B.变压器就位后,在未固定牢固之前,不得松开起吊设备,待固定牢固后方可松开。C.变压器起吊过程中,变压器下方禁止有人;D.运输变压器时应捆绑牢固。
(3)、交代工作任务;进行人员分工,明确监护人的监护范围和被监护人及其安全责任等。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式

有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论

变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
农村配电变压器加油时注意什么问题

在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
绕制变压器的四种材料与流程图

绕制变压器的四种材料与流程图,绕制一个变压器必须清楚需要哪些材料,比如铁芯材料、绝缘材料、浸渍材料等,以及变压器绕制工艺流程,这里提供变压器绕制工艺图,供大家参考。
时间:2021-06-22 10:17:33
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
- 上一篇:配电变压器投运前如何做现场检测
- 下一篇:配电变压器的巡视检查主要项目