有关配电变压器投运前的现场检测项目,包括变压器外表的检查,测量变压器绝缘,测量绕组连同套管的直流电阻,熔断件的保护检查等,运行前务必做好配电变压器的全面检查工作。
配电变压器投运前检测项目
1、变压器外表的检查
检查油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上,不能过高或过低。
过高了,在变压器投入运行带上负荷后,油温上升,油膨胀,很可能使油从油枕顶部的呼吸器连通管处溢出;过低了,则在冬季轻负荷或短时期内停运时,很可能使油位下降至油位计上看不到的位置。
检查盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗漏油现象。否则当变压器带上负荷后,在热状态下,会发生严重的渗漏现象。
检查防爆管的防爆膜是否完好,检查呼吸器的吸潮剂是否失效。检查变压器的外壳接地是否牢固可靠,因为它对变压器起着直接的保护作用。
检查变压器一、二次出线套管及与导线的连接是否良好,相色是否正确。
检查变压器上的铭牌与所要求选择的变压器规格是否相符。例如各侧电压等级、变压器的接线组别、变压器的容量及分接开关位置等。
2、测量变压器绝缘
用1000~2500V兆欧表测量变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻以及一、二次绕组间的绝缘电阻,并记录测量时的环境温度。
绝缘电阻的允许值没有硬性规定,但应与历史情况或原始数据相比较,不低于出厂值的70%(当被试变压器的温度与制造厂试验时温度不同时,应换算到同一温度进行比较),但最低值不小于25~130MΩ。
3、测量绕组连同套管的直流电阻
根据国家标准《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》第6.0.2条的有关规定:配电变压器各相直流电阻的相互差值应小于平均值的4%,线间直流电阻的相互差值应小于平均值的2%。
由于变压器结构等原因,直流电阻的相互差值不能满足上述要求时,可与同温度下产品出厂实测数值比较,相应变化不大于2%,也属正常。
4、熔断件的保护检查
配电变压器一、二次通常采用熔断件保护,在送电投运前,必须检查所用的规格是否与规定的数值相符合,因为是用来保护变压器的一、二次出线、二次配线和变压器的内部短路故障所用,如果熔断件选择过大,将不会起到保护的作用。
例如,当二次出线短路时,如果不熔断,则变压器仍会被烧毁;反之,若选择过小,则在正常运行情况下,例如在额定负荷或允许的过负荷情况下熔断,就会造成对用户供电的中断。
此时若三相熔断件只熔断一相,则对用户造成的危害更大,因为用户的三相动力负荷,例如电动机若长时间处于两相受电运行,会产生过热而被烧毁。
因此,一次熔断件选用的标准通常是变压器一次额定电流的1.5~2倍。二次熔断件的选用标准通常是变压器二次额定电流。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式

有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论

变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题

在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
配电变压器容量的计算方法

有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
时间:2020-08-04 09:47:31
配电变压器出口短路故障的11种原因

配电变压器出口短路的问题,会导致变压器内部故障和事故的发生,电磁线的选用是否得当,直接影响配电变压器出口短路故障的发生频率,因此,在选择变压器电磁线时一定要多重视。
时间:2017-07-16 17:43:34
- 上一篇:变压器额定电压正常值是多少
- 下一篇:配电变压器安装配置的标准作业流程