变压器超载运行的主要危害
来源:电工天下时间:2016-01-30 12:08:42 作者:老电工手机版>>
变压器超载运行的主要危害
变压器负荷合理配置问题,这既是一个技术问题,又是一个经济运行问题,如何保证变压器在最佳状态运行使之能满足变压器最大出力,这是一个值得认真研究的问题。?
目前,夏季用电高峰即将来临,鉴于历史的原因,原来配置的一些变压器已不能满足日益增长的负荷需要,特别是在冬季和夏季二次用电高峰期显得尤为突出。变压器长时间处于严重超载运行,这不仅使变压器出力降低,而且还使变损增大,以及还会出现变台设备损坏的情况,这不利于变压器经济安全运行。?
一、超载运行使变压器效率降低?
变压器的损耗主要来自变压器内部的铁损和铜损,根据变压器效率曲线可知,当变压器输出为零时,效率也为零;当变压器输出增大时,效率开始升高直到最大值后又开始下降。
因为变压器的铁损基本上是不随负载变化,因而负载小时效率低。
而铜损则与负载电流的平方成正比,负载增加则铜损随之很快增加,反而使得变压器的效率降低,从而使我们清楚地知道,变压器超载运行不是使变压器多带负荷、多出力,而是适得其反,降低了变压器的出力效率。?
当然,变压器超载运行也是可以的,但它是有条件。
变压器超载能力的大小是根据该台变压器容量所定,它可以高于它的额定负荷,但不允许超过负荷倍数和所允许的超载持续时间的有关规定,以及变压器的温升不能超过规定标准。据有关资料介绍:超载越轻,在1.3倍时,允许持续时间也不能超过30分钟。?
二、超载运行温度对变台的影响?
变压器的温升对它的运行有很大的影响,最主要是对变压器绝缘强度的影响。当变压器温度升高时,线圈的电阻就会增大,随之铜损增加,同时,变压器的温升对绝缘材料强度也有影响。
变压器在生产时,所用的材料有金属材料做成的铁芯和绝缘材料做成的高低压线圈两大类。
变压器铁芯能耐住较高的温度不致损坏,可线圈的温度超过一定值后,将会有很大的损坏。
特别是在盛夏时节,环境温度可达40摄氏度,在变压器超负载运行情况下,将使变压器温度达100摄氏度已上,若就这样长时间运行,会使变压器中绝缘材料,逐渐失去原有的机械性能,温度越高,绝缘老化越快,线圈失去绝缘层的保护,严重时将会烧毁变压器。?
建议:?
1、变压器在接入负荷运行时,最高负载最好不要超过变压器额定容量,这样变压器运行处于正常情况,线圈绝缘趋于正常速度,可延长变压器的运行时间。?
2、若变压器在超载情况下运行,应科学严格地遵守变压器在超载情况下允许的倍数和允许超载持续时间,以及温度不能超过变压器规定标准,以免变压器损坏。?
3、在配置变压器时,应按变压器效率最高来考虑,应留有一定空间,以满足用户在最大负荷时的需要,这样使变压器的出力最大,变压器的损耗最低,同时也提高了供电质量和可靠性。根据《电工学》基础理论可知;变压器最高效率大致出现在负荷系统0.5—0.6时,本人结合山区供区实际情况,认为变压器的负载不应使变压器经常处于满载和轻载运行,效率可选在0.7为宜,应给变压器容量留有一定空间,以满足该台变压器最大负载时的需要。?
4、对现变压器容量小且超载严重的变压器,应采取负载分流或再加装一台变压器的办法来解决,新增变压器的容量大小应根据供电范围负载情况来确定。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器的运行分接档位的使用方法

关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
变压器的运行问题:过负荷与不对称作业

有关变压器的运行问题,二个可能会导致变压器扮演的故障问题,一个是变压器过负荷运行,一个是变压器不对称作业,一起来看下。
时间:2020-08-06 11:36:57
油浸式变压器的运行温度有什么规定

有关油浸式变压器的使用问题,油浸式变压器的运行温度有哪些规定,在变压器的日常运行维护中,应该注意哪些问题,一起来 解下。
时间:2020-08-05 11:22:34
箱式变压器辐射危害大不大

有关箱式变压器的辐射问题,箱式变压器有辐射源,这类辐射源对人体有没有伤害,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:34:41
电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:03:25
变压器运行损耗的主要类型

有关变压器运行损耗的类型,运行中的变压器有哪些损耗,变压器的功率损耗分为固定损耗与可变损耗,空载损耗可分为有功损耗和无功损耗两部分。
时间:2018-02-05 15:47:59
风机的日常运行维护工作探讨(图文)

风力发电机的日常运维维护的知识,风机的运行工作,进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析,包括远程故障排除,运行数据统计分析,以及风机的定期检修维护等工作。
时间:2017-07-23 13:51:48
- 上一篇:变压器局部放电的原因与处理措施
- 下一篇:变压器中瓦斯继电器的主要作用