带电短接断路器与隔离开关的使用规定
来源:电工天下时间:2020-01-02 16:19:00 作者:老电工手机版>>
有关带电短接断路器与隔离开关的使用规定,短接前一定要核对相别,组装分流线的导线处,必须清除氧化层,断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器等。
带电短接断路器与隔离开关使用规定
用分流线短接断路器(开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守下列规定。
1、短接前一定要核对相别。
即确定三相引线中的 A 相、B 相和 C 相,然后用分流线按相别短接。防止相别搞错而发生相间短路事故。
2、组装分流线的导线处,必须清除氧化层,且夹线接触应牢固可靠。
分流线用夹固定接在被短接设备一相的两端,为了减小接触电阻防止运行中接头处过热烧坏及运行可靠,分流线两端表面的氧化层应清除,两端牢固地固接在线夹内,线夹再牢固地固接在被短接设备一相的两端。
3、35kV 及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表 7-8的规定。
绝缘分流线像其他绝缘工具一样,其绝缘性能应按绝缘工具的绝缘试验标准进行试验,其耐压性能符合要求方可使用。

4、断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器(保险)、锁死跳闸机构后,方可短接。在进行带电短接时,断路器必须处于合闸位置,而且短接过程中,不许断路器跳闸,故跳闸回路熔断器(即操作保险) 应取下,而且还要将断路器的操作机构锁在合闸位、否则在短接过程中,若断路器瞬间断开,则造成带负荷短接线,在接头处会产生很大的电弧,引起短路故障和人身伤亡。
5、分流线应支撑好,以防摆动造成接地短路,如用绝缘线同相绑扎或作绝缘支撑固定。
以上就是带电短接断路器与隔离开关的使用规定,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
- 上一篇:隔离开关与负荷开关的几点区别
 - 下一篇:隔离开关控制改进接线的方案图解
 





