隔离开关的作用与可操作设备类型
来源:电工天下时间:2020-01-29 06:12:48 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的作用与可操作设备类型,隔离开关又叫隔离刀闸,保证在检修或备用的电气设备与其它正常运行的电气设备隔离,改变运行接线方式等。
隔离开关的作用
隔离开关又叫隔离刀闸,主要作用为:
1、保证在检修或备用的电气设备与其它正常运行的电气设备隔离,并给工作人员以明显的可见断点,从而保证检修工作中的安全。
2、与断路器配合,改变运行接线方式。
3、切、合小电流电路。

隔离开关没有任何灭弧装置,故灭弧能力差。不准带负荷拉、合刀闸。
隔离开关常与断路器配合使用,断路器切合负荷,隔离开关切断电源。这样在操作上就必须严格遵守操作顺序。
隔离开关可单独操作设备
主要包括:
1、拉合空载母线的电容电流。
2、拉合正在运行的电压互感器和避雷器。
3、拉合励磁电流不超过5A的空载变压器。
4、拉合电容电流不超过5A的空载线路。
以上就是隔离开关的作用与可操作设备类型,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16





