导致断路器分闸线圈烧毁的四大原因
来源:电工天下时间:2016-12-28 15:51:00 作者:老电工手机版>>
断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。
导致断路器分闸线圈烧毁的原因:
1、分闸机构机械故障。
线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。
2、行程和辅助开关触点调整不当。
在调整断路器参数时,会改变断路器分闸的初始状态,而辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,这将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,使分闸线圈烧毁。
3、保护控制装置故障。
分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器出现故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。
4、分闸回路电阻偏大。
分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸电压的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁。
防范烧毁的措施:
一是将分闸回路的延时动合触点改接为一对动合触点,并经常检查辅助开关的触点及辅助开关的拐臂螺丝,使辅助开关与断路器分闸位置正确、有效地配合。
二是合理调整分闸指令时间,使保护控制装置发出的分闸指令时间,既能够使分闸线圈工作,又不至于太长。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
- 上一篇:高压断路器远方操作不能合闸的问题分析
- 下一篇:断路器型号符号含义说明





