少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-14 06:28:12 作者:老电工手机版>>
在使用少油断路器时,遇到断路器缺油的问题怎么办,此时查找清楚缺油的原因,才能找对解决问题的办法,本节就重点介绍下少油断路器缺油的原因,以及如何来解决缺油的问题,一起来看下。
少油断路器缺油的原因
在少油断路器中,变压器油既是灭弧介质,又是绝缘介质,一般来说少油断路器出现缺油的问题时,原因无非如下几种。
1、油标管进油口阻塞造成假油面;
2、渗漏油时间长造成缺油;
3、放油螺栓或静触头螺母(SN1—10型、SN2-10型有此部件)未拧紧,造成迅速缺油;
4、耐油橡胶垫破损,造成漏油严重。

少油断路器缺油的处理方法
1、想办法防止少油断路器自动掉闸,有继电保护掉闸压板时,要立即解除,或取下操作回路小保险;
2、将该断路器的负荷电流尽量降低;
3、采用安全的办法,将缺油的断路器停下来。
当负荷电流已降至隔离开关允许的操作范围时,可用隔离开关来切断电路。如有联锁装置,无法先拉隔离开关,只得先拉开断路器,然后再拉开隔离开关。有一种情况是负荷电流降不下来,需要先停上级断路器,然后再拉开缺油的断路器;
4、履行检修手续,详细检查缺油原因,找出漏油部位,进行检修,注入适量的经试验合格的变压器油,然后重新投入运行。
以上就是少油断路器缺油的原因,以及针对缺油问题的解决办法,希望对大家有所帮助。
少油断路器的结构及功能

少油断路器的结构及功能图解,110kV电压等级使用的落地式少油断路器结构示意图,每相为一柱,一个机构操动三相,断路器的积木式结构示意图。
少油断路器的灭弧方式说明

少油断路器的灭弧方式说明,自能式灭弧的油断路器,其灭弧能力与电弧电流大小有关,为提高油断路器开断小电流电弧的能力,需要设置压油活塞装置。
少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

在少油断路器的使用过程中,遇到喷油的问题时,需要及时采取措施加以处理,避免更大事故发生,这里分析下少油断路器喷油的常见原因,并给出了少油断路器喷油的几种处理方法,供大家参考。
相关文章如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
少油断路器灭弧室怎么灭弧?

少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法。
时间:2020-01-14 06:34:02
少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的原因。
时间:2020-01-14 06:32:25
少油断路器本体部分故障原因与处理方法

汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法。
时间:2020-01-14 06:31:13
怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-01-12 20:29:27
少油断路器瓷绝缘断裂的原因

在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。
时间:2020-01-06 07:42:53
少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

在少油断路器的使用过程中,遇到喷油的问题时,需要及时采取措施加以处理,避免更大事故发生,这里分析下少油断路器喷油的常见原因,并给出了少油断路器喷油的几种处理方法,供大家参考。
时间:2020-01-06 07:35:10





