少油断路器瓷绝缘断裂的原因
来源:电工天下时间:2020-01-06 07:42:53 作者:老电工手机版>>
在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。
少油断路器瓷绝缘断裂的原因
1、瓷绝缘内在质量差,发生击穿,击穿点过热时引起瓷绝缘炸裂;
2、瓷绝缘在保管、运输、安装、检修过程中,遭受外力损伤,最后形成断裂;
3、在发生短路故障时,短路电流产生很大的电动力,瓷绝缘被拉断或切断;
4、操作过猛,用力过大而断裂;
5、少油断路器的支持瓷瓶,由于分、合闸缓冲器未调好或失灵,或由于分、合闸行程未调好而断裂。

对于看不到油面或发现瓷绝缘断裂的情况,处理办法为:
1、发现看不到油面或发现瓷绝缘断裂时,采取措施防止少油断路器自动掉闸。将该断路器的负荷电流尽量降低,或转移负荷。采用安全的办法,将缺油的断路器停下来。
2、当负荷电流已降至隔离开关允许的操作范围时,可用隔离开关来切断电路。如有联锁装置,无法先拉隔离开关,只得先拉开断路器,然后再拉开隔离开关。
3、负荷电流降不下来,先停上级断路器,然后拉开缺油的断路器。
以上就是少油断路器瓷绝缘断裂的几种原因,以及看不到油面或发现瓷绝缘断裂的处理方法,希望对大家有所帮助。