少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-14 06:34:02 作者:老电工手机版>>
在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里重点介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法,供大家学习参考。
少油断路器电磁操作机构故障
少油断路器中电磁操作机构的三种常见故障,一是分闸失灵,二是合闸失灵,三是合闸时产生“跳跃”,合不上闸,主要就是这三个方面的故障。
注意,当电动操作失灵时,先判断是电气故障,还是机械故障,然后找准原因,针对不同的故障类型,寻求合适的处理方法。

1、分闸失灵故障
当电动分闸失灵时,如分闸衔铁TQ不动作,则一般是电气控制回路故障;如分闸衔铁动作,则一般是机械故 障。
产生原因:①定位螺杆松动、变位,造成分闸连板中间轴过低;②分闸电磁铁芯运动有卡涩现象;③分闸电磁 铁固定止钉松动,致使铁芯下落,甚至掉下;④分闸铁芯行程过大;⑤电气回路不通。
处理方法:
①重新调整定位螺杆,并紧固锁紧螺母;
②对有卡涩的铁芯找出原因,进行针对性处理;
③将止钉 牢固地顶入窝内,并在分闸铁芯下部装一托板;
④调整铁芯行程,使之适当减小;
⑤如果直流接触器HC动作,则 为合闸线圈回路断线.如熔断器3RD(4RD)熔断或回路元件接线不良、合闸线圈HQ断线等原因;
⑥如果直流接触器 HC不动作,则为合闸回路断线,如合闸接触器HC线圈断线或匝间短路、辅助触点故障、回路端子松动等原因;
⑦ 利用通灯查线,及时排除故障。
2、合闸失灵故障
当电动合闸失灵时,如直流接触器HC不动作,则一般是电气控制回路故障;如合闸衔铁动作,但出现卡涩或机构挂不牢而引起脱落现象,一般是机械故障。
产生原因:①分闸连板中间轴位置过高;②合闸铁芯上部绝缘垫圈装偏;③合闸接触器动触头卡碰灭弧罩;④ 电气回路不通;⑤合闸时,由于机构振动,分闸铁芯跳起,撞击分闸连板中间轴。
处理方法:
①重新调整分闸连板中间轴的位置。但应保证能在最低分闸电压下可靠分闸;
②使合闸铁芯外部 铜套两端准确进人上下扼铁槽内,放正绝缘垫圈;
③处理动触头,使动触头不致卡碰灭弧罩;
④如果直流接触器 HC动作,则为合闸线圈回路断线,如熔断器3RD(4RD)熔断或回路元件接线不良、合闸线圈HQ断线等原因;
⑤如果直流接触器HC不动作,则为合闸回路断线,如合闸接触器HC线圈断线或匝间短路、辅助触点故障、回路端子松 动等原因;
⑥如分闸电铁磁有托板时,可松开静铁芯上部IF钉。
3、合闸时产生“跳跃”,合不上闸
产生原因:①辅助开关合闸接点打开过早;②合闸铁芯顶杆太短。
处理方法:①调整辅助开关触点,使其在断路器触头接通后再打开,且要保证合闸位置时辅助开关触点断开距 离不小于2mm;②调整合闸铁芯顶杆,使过冲间隙达1.0-1.5mm。
以上介绍了少油断路器电磁操作机构故障的常见原因,以及针对这些故障问题的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
少油断路器灭弧室怎么灭弧?

少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的原因。
时间:2020-01-14 06:32:25
少油断路器本体部分故障原因与处理方法

汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法。
时间:2020-01-14 06:31:13
少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法

在使用少油断路器时,遇到断路器缺油的问题怎么办,此时查找清楚缺油的原因,才能找对解决问题的办法,本节就重点介绍下少油断路器缺油的原因,以及如何来解决缺油的问题,一起来看下。
时间:2020-01-14 06:28:12
怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-01-12 20:29:27
少油断路器瓷绝缘断裂的原因

在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。
时间:2020-01-06 07:42:53
少油断路器喷油的原因,少油断路器喷油的处理方法

在少油断路器的使用过程中,遇到喷油的问题时,需要及时采取措施加以处理,避免更大事故发生,这里分析下少油断路器喷油的常见原因,并给出了少油断路器喷油的几种处理方法,供大家参考。
时间:2020-01-06 07:35:10