少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-14 06:32:25 作者:老电工手机版>>
在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的常见原因,以及相关的处理方法。
少油断路器CT8弹簧操作机构故障
共有三种类型的故障,一是分闸失灵,二是合闸失灵机构不动,三是合闸失灵弹簧释能而合闸未成功,下是分析了故障产生的原因,并给出了具体的处理方法。

1、分闸失灵
产生原因:
①半轴扣人过深;②各脱扣器线圈及铁芯不同轴线,铁芯运动受阻;③辅助开关触点调整不当。
处理方法:
①按检修工艺规则要求进行重新调整;③将串接在一起的电磁铁扼铁螺栓松开调整,使铁芯轴线处于一条线上;③重新调整辅助开关,使其触点准确可靠的切换。
2、合闸失灵机构不动
产生原因:
①电气操作回路不通;③合闸线圈与铁芯相对位置不正确,如铁芯插入线圈内过多或过少;③定位 件扣入过深。
处理方法:
①利用通灯查线,及时排除故障;②适当调整铁芯插人线圈内的尺寸;③将扣入深度凋整适当。
3、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功
产生原因:
①半轴无扣入量;②输出轴连杆过长。
处理方法:
①重新调整扣人量;②重新调整连杆长度。
以上就是少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障的产生原因,以及相关的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
少油断路器灭弧室怎么灭弧?

少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法。
时间:2020-01-14 06:34:02
少油断路器本体部分故障原因与处理方法

汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法。
时间:2020-01-14 06:31:13
少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法

在使用少油断路器时,遇到断路器缺油的问题怎么办,此时查找清楚缺油的原因,才能找对解决问题的办法,本节就重点介绍下少油断路器缺油的原因,以及如何来解决缺油的问题,一起来看下。
时间:2020-01-14 06:28:12
怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-01-12 20:29:27
少油断路器瓷绝缘断裂的原因

在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。
时间:2020-01-06 07:42:53