电缆沟电缆敷设安装规范与具体要求
来源:电工天下时间:2020-02-02 08:22:18 作者:老电工手机版>>
有关电缆沟电缆敷设安装规范与要求,电缆沟电缆敷设时的注意事项,敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆,电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架。
电缆沟电缆敷设的安装规范
1、敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。
2、电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。
3、电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数量。
4、50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。
5、电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。
6、电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。
7、电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。
相关文章- 电缆敷设前进行哪些检查? - 在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。 - 时间:2022-04-24 05:40:27 
- 交联聚乙烯电缆的优点有哪些 - 与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。 - 时间:2022-04-24 05:38:30 
- 电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求 - 有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。 - 时间:2022-04-24 05:37:01 
- 电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求 - 有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。 - 时间:2022-04-24 05:35:45 
- 电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作 - 分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。 - 时间:2022-04-24 05:34:07 
- 电缆沟内敷设电缆的方法 - 有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。 - 时间:2022-04-24 05:32:06 
- 电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求 - 有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。 - 时间:2022-04-16 08:50:03 
- 导线固定管卡敷设方式与安装图解 - 导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。 - 时间:2020-11-09 10:48:32 
- 上一篇:电缆铺设排管沟管材的材料要求
- 下一篇:墙壁开关如何安装与接线?





