敷设电缆备用长度_电缆线路设标志牌的规定
来源:电工天下时间:2019-12-15 17:38:20 作者:老电工手机版>>
有关敷设电缆备用长度,电缆线路设标志牌的规定,敷设电缆时,一般应留有足够的备用长度,以补偿温度变化而引起的变形和供事故检查时备用,在电缆线路的指定地点应设标志牌,注意电缆头漏油对电缆安全运行的影响。
敷设电缆备用长度_电缆线路设标志牌
敷设电缆时,一般应留有足够的备用长度,以补偿温度变化而引起的变形和供事故检查时备用。
例如,在电缆从垂直面过渡到水平面的转变处、电缆管出入口、电缆井内、伸缩缝附近、电缆头安装地点和电缆接头处、引入隧道和建筑物等处,均应留有适当的备用长度。
直接埋在电缆沟内的电缆,一般应按电缆沟全长的0.5~1%留出电缆的备用长度,并作波形敷设。【敷设电缆备用长度_电缆线路设标志牌的规定】
电缆线路设标志牌的规定
通常,在电缆线路的下列地点应设标志牌:
(1) 电缆线路的首尾端。
(2) 电缆线路改变方向的地点。
(3) 电缆从一平面跨越到另一平面的地点。
(4) 电缆隧道、电缆沟、混凝土隧道管、地下室和建筑物等处的电缆出入口。
(5) 电缆敷设在室内隧道和沟道内时,每隔30米的地点。
(6) 电缆头装设地点和电缆接头处。
(7) 电缆穿过楼板、墙和间壁的两侧。
(8) 隐蔽敷设的电缆标记处。 制作标志牌时,规格应统一,其上应注明线路编号,电缆型号、芯数、截面和电压,起迄点和安装日期。
有金属外皮的电缆,其中几根芯线能否接在同一相上或者接在一起当作单芯电缆使用 有金属外皮的电缆,如果其中几根芯线接在同一相上或者几根芯线接在一起当作单芯电缆使用,则在导体周围将产生交变磁场(当接在交流电源上时),这种交变磁场会因电磁感应而在金属外皮上产生涡流。此时导体通过的电流越大,涡流也越大。
结果金属外皮会因涡流而发热,损耗很大。这种热量会妨碍电缆芯线的散热,从而使电缆运行温度增高,而过高的温度将影响电缆的安全运行。
如果将三根芯线分别接在三相电源上,虽然也会分别产生磁场,但由于各芯线的电流所产生的合成磁场等于零或接近于零,因此不会有较大的涡流产生。
基于同样理由,钢管穿线时不应只穿一根导线,也不得将其中几根导线接在同一相上而在管中不穿过工作零线,否则,也将在钢管上产生涡流。
所以,将金属外皮中的电缆芯线接在同一相上,或者钢管内只穿一根导线都是不允许的。
电缆头内刚灌完绝缘胶可否立即送电不可以。
因为刚灌完绝缘胶,绝缘胶内还有气泡,只有在绝缘胶冷却后气泡才能排出。如果电缆头灌完绝缘胶就送电,可能造成电缆头击穿而发生事故
电缆头漏油对电缆安全运行的影响
电缆头漏油一般是由于电缆头选用不当、施工质量不佳造成的。(电工天下 www.dgjs123.com)
它对电缆的安全运行有以下影响:
(1) 电缆头漏油破坏了电缆的密封性,电缆油漏出来,绝缘就干枯从而热阻增加,电气性能变坏,甚至纸绝缘焦化,造成绝缘击穿损坏。
(2) 电缆纸有很大的吸水性,极容易受潮,电缆的密封性受到破坏后,潮气就侵入电缆内部,使其绝缘性能大大降低。
电缆油是不允许含有水分的,其电气性能随水分含量的增加而急剧恶化,以致在运行中或实验时被击穿。
通常,6~10千伏系统使用充胶漏斗型电缆头较多,这种电缆头容易漏油,主要是在运行中沥青绝缘胶容易溶解于电缆油中。
目前逐步推广使用环氧树脂电缆头。
因为它具有较高的耐压强度和机械强度,吸水率极低,化学性能稳定,与金属粘结力相当强,有极好的密封性。
采用这种电缆头,基本上可以解决电缆头的漏油问题。
相关文章电缆敷设前进行哪些检查?

在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些

与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法

有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
导线固定管卡敷设方式与安装图解

导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
- 上一篇:kbg管与jdg管有何区别?
- 下一篇:家装电线布局设计经验分享





