电缆桥架支吊架荷载试验步骤
来源:电工天下时间:2019-11-11 09:36:22 作者:老电工手机版>>
电缆桥架支吊架荷载试验
1、试样
对每种型式、结构、规格的山东电缆桥架支吊架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件),各取一套作为试样。
2、支吊架固定体和试样定位
支、吊架固定体及试样定位方式,参见图1~图3。

支吊架固定体应为刚性结构,并满足试验荷载要求。
3、托臂试验荷载公式
W=AL(n0Qe十G)
式中 A——按两等跨梁的中间支、吊架所受的支承力最大,系数A取1.25;
L——支、吊架相邻两侧等跨布置时的跨距;
Qe——每层托盘、梯架的额定均布荷载;
G——托盘、梯架及盖板、附件自重;
n0——安全系数,取1.5。
4、加载
1)按托盘式电缆桥架、梯式电缆桥架的两侧边在山东电缆桥架托臂上的位置吊挂荷载,荷载可用钢块、铅锭或其他比重较大的材料,盛装荷载材料的容器、吊具的重量应计入荷载总重量;
2)试验时应不少于5次加载,每次加载重量相等;
3)当立柱或吊杆支承多层托臂时,以各层托臂同时承受各自的试验荷载进行整体试验。
5、测量与检查
1)每次加载后,用百分表等量具测量a、b处的位移或变形量以及卸载后的残余变形量。量具精度不低于0.02mm;
2)检查山东电缆桥架焊口或螺栓连接处有无裂纹、变形损坏,卡接式托臂有无下滑;
3)列出荷载与位移或变形量的关系曲线或数据表。
相关文章电缆敷设前进行哪些检查?

在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些

与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。
时间:2022-04-24 05:38:30
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法

有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
桥架与线槽的外观区别详解

有关电缆桥架与线槽的区别,二者之间的区别不止一种,这里只介绍桥架和金属线槽的外观区别,桥架有镀锌、喷塑、镀锌+喷塑等多种类型,而线槽貌似只有镀锌这一种。
时间:2020-06-03 11:59:26
- 上一篇:电缆桥架怎么选择,电缆桥架的选择标准
- 下一篇:网格桥架配件怎么安装?