建筑施工配电箱设置与施工要求图解
来源:电工天下时间:2016-08-31 07:35:59 作者:老电工手机版>>
建筑施工配电箱设置与施工要求
建筑施工配电箱设置及施工要求 
【施工用电】三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求 
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 
一、基本要求
(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。 
(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 
(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。
PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。 
(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 
二、总配电箱(柜) 
内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。
漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。
 
总配电柜示意图 
 
总配电柜端子板节点图 
 
总配电柜柜门电气连接节点图 
 
四回路配电柜电气系统图 
 
六回路配电柜电气系统图 
 
三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电) 
内设200A-250A 具有隔离功能的DZ20 系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20 或 KDM-1 型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20 或KDM-1 透明塑壳断路器作为控制开关;PE 线连线螺栓、N 线接线螺栓根据实际需要配置。 
 
分配电箱示意图 
 
分配电箱PE、N 线端子板节点图 
 
分配电箱箱门电气连接节点图 
 
分配电箱电气系统图 
四、开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)【建筑施工配电箱设置与施工要求】 
(一)电焊机开关箱 
内设DZ20-100∕2 系列或KDM1-100∕2(100A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,DZ15LE-100∕2 (DZ20L-100∕2)或LBM-1-100∕2(100 A)漏电断路器,BFGD 系列二次防触电保护器;PE 端子排为3 个接线螺栓。 
 
电焊机开关箱示意图 
 
电焊机开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图 
 
电焊机电气系统图 
(二)塔式起重机开关箱 
内设KDM1 或DZ20(63-100A、380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1 系列漏电断路器;PE 线端子排为3 个接线螺栓。 
 
塔式起重机开关箱示意图 
 
塔式起重机开关箱端子板、箱门电气连接节点图 
 
(三)3.0KW 以下用电设备开关箱 
内设KDM1 或DZ20(20-40A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器,PE 线端子排为4 个接线螺栓。 
(四)5.5KW 以上用电设备开关箱 
根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20 或KDM1 系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L、DZ20L 或LBM-1 系列;PE 线接线螺栓为3 个。 
 
设备开关箱示意图 
 
设备开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图 
 
设备开关箱电气系统图 
(五)照明开关箱 (电工天下 www.dgjs123.com)
内设KDM1 — T/2(20-40A) 断路器, 配置DZ15L —20-40/290 漏电断路器,PE 线螺栓为3 个。 
 
照明开关箱示意图 
 
照明开关箱电气系统图 
注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式电动机保用产品。总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。 
五、配电室布置应符合下列要求: 
(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m; 
(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m; 
(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m; 
(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。 
六、配电箱架设应符合下列要求: 
(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。 
(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。
相关文章电气工程管内穿线施工方法详解

在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
金属线槽与电缆桥架的施工要求

有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 11:40:32
建筑电气配电装置怎么安装?

建筑电气配电装置的安装要求,包括成套配电柜的安装,电机的接线、试运转,低压母线槽安装等,建筑电气配电装置安装注意事项,包括基础型钢的安装,成套柜安装一般要求,柜内接线等。
时间:2020-01-07 09:49:58
家庭电路施工安装图说明

有关家庭电路施工安装图解,掌握家庭主要电路的施工安装方法,非常详细的家庭电路安装图文教程,需要的朋友参考下。
时间:2020-01-07 06:32:37
电气现场施工规范要求与施工图文教程

电气现场施工规范要求与施工图文教程,包括一级配电箱、三级配电箱、三级配电箱内部等的现场施工要求,电气现场施工的注意事项,避免电气设备以及电气施工规范引起的事故的发生。
时间:2019-12-15 17:28:59
电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施

【电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施】电气施工必须遵守规范要求,才能保证电气施工的质量,电工天下小编整理了电气施工的质量通病与控制措施,供大家学习参考。
时间:2019-11-18 10:40:19
电气配管施工方案技术要点图解

【电气配管施工方案技术要点图解】电气配管施工方案图文说明,在对电气配管施工设计方案时的注意事项,安装预埋人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工
时间:2017-06-07 18:48:22
电气施工图图形符号含义说明(图文)

电气施工图图形符号含义说明(图文)依据电气施工图纸,建筑电气技术人员可依此进行交流、设计施工、购置设备材料、编制审核工程概预算,以及指导电气设备的运行、维护和检修
时间:2017-06-07 18:32:49
- 上一篇:家庭电路改造设计布局要求
 - 下一篇:悬式绝缘子表面积如何测量?
 





