电缆敷设技巧:直埋电缆线路敷设施工方法

来源:电工天下时间:2017-06-05 16:53:06 作者:老电工手机版>>

【电缆敷设技巧:直埋电缆线路敷设施工方法】

作为电工必须掌握电缆敷设的知识,这包括挖掘电缆沟,埋设电缆线等操作,首先,挖掘电缆沟,电缆的敷设一般分人工敷设和机械牵引两种,人工敷设用于规格较小的电缆敷设,机械牵引用于各种规格电缆。

首先,挖掘电缆沟:电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟,沟宽0.6m。沟底平整后,铺上100mm厚的细砂土,作为电缆的垫层。(相关阅读:电力管道电缆敷设原则_直埋电缆敷设注意事项  直埋电缆线路埋设规范  直埋电缆线路敷设施工  )

电缆的敷设一般分人工敷设和机械牵引两种。

人工敷设用于规格较小的电缆,两组人员分站在电缆沟两旁,抬着电缆盘架沿敷设方向缓慢前进,将电缆渐渐放出线盘,落入沟内,机械牵引用于各种规格电缆,在电缆沟底,每隔两米放置一副滚轮;在电缆沟一端设放线架,在另一端放置卷扬机或绞盘,以8~10米/每分钟的速度把电缆拉出,落在滚轮上,然后撤出滚轮,将电缆松驰地敷在沟底,以便伸缩。

在电缆上再铺上100mm厚的软土或细砂土,上面盖混凝土盖板或粘土砖,覆盖宽度应超过电缆直径两侧5Omm,最后在电缆沟内填土,覆土要高出地面150~200mm,并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处竖立标示桩。

然后,做好中间接头及终端头后,电缆施工即告完成,在交付使用前,还须进行相关测试。

篇二,直埋电力电缆的敷设要求

① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。

② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。

③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。

④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。

⑤ 电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。

⑥ 直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面;

⑦ 电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。

⑧ 敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。

电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用2500V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。

篇三,直埋电缆敷设规范

电缆线路敷设技术要求:

1.明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;

2.埋设深度一般应在地下0.7m深处,在与其他电缆接近或与其他管道接近时应埋在地下1m深处;

3.直埋电缆沟的沟底必须平整,或在沟底铺一层厚100mm的细土,并在地面装设标志;

4.电缆穿越路面时应穿套管保护;

5.铠装和铅包电缆的金属外皮两端必须接地。
、
6.电缆线路的敷设方法有多种,常用的有直埋地敷设,电缆沟敷设、电缆隧道敷设、排管敷设和室内外明敷设。下面简要阐述电缆直埋敷设的施工方法。

直埋电缆线路敷设施工方法:

然后做好中间接头及终端头后,电缆施工即告完成,在交付使用前,还须进行相关测试。

篇四,电缆直埋敷设的一般要求

电缆直埋敷设的一般要求 ① 电缆的规格型号、质量应符合设计和规范要求。 ② 向一级负荷供电的同一路径的两根电源电缆,不宜敷设在一个电缆沟内;当不具备分沟敷设时,应敷设于同一电缆沟的两侧。 ③ 电缆穿越道路、铁路、沟渠、河流或进入建筑物时应穿保护管,保护管两端的预留长度应满足规范要求,一根保护管只能穿一根电缆。 ④ 电缆与其他电缆、管道、障碍物的水平和交叉距离应符合相应规范的要求,当间距无法满足要求时应采取安全防护措施。 ⑤ 电缆敷设时的环境温度不应低于电缆对最低温度的要求,否则应采取相应措施。

篇五,电缆直埋敷设方式应符合什么规定

电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:

1、同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可采用直埋。

2、厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发有较频繁开挖的地方,不宜用直埋。

3、在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内,不得采用直埋。

篇六,直埋敷设电缆的施工要求

口诀:

直埋敷设电缆线,沟深超过冻土层。

一般最浅点七米,机耕农田须一米。

沟底良好软土层,否则铺层细沙土。

地势高低有起伏,沟底顺势要平缓。

拐转弯曲率半径,电缆外径十五倍。

电缆上盖层细土,然后覆盖保护板。

回填素土须夯实,地面路径设标桩。

说明:

直埋敷设电缆时应满足如下要求:电缆的埋设深度,即直埋电缆沟的开挖深度要超过当地最冷年度冻土的厚度,一般情况沟深不少于0.7米。而在冻土层以下时温度变化较缓慢,所以对延长电缆绝缘的使用寿命有利。直埋电缆沟经过机耕农田时,为确保机耕时不会伤害电缆,沟深须达到1米以上。

直埋电缆沟的沟底要有良好的软土层,须平整无坚硬物质。否则应在沟底铺一层厚100毫米的细土或细砂子。

在地势高低不平的地带,直埋电缆沟应顺势抬高和降低,并且在抬高或降低的转折处要做成大圆弧形,以利于平缓地过渡,避免对电缆的折曲损伤。电缆线路走向转弯时,因电缆转弯时的曲率半径为电缆外径的15倍,所以直埋电缆沟要挖成弧形弯。电缆敷设后,上面覆盖一层厚100毫米的细土,然后再覆盖预制好的混凝土保护板,回填素土,夯实。在地面上按规定,沿电缆直埋路径装设标桩、警告标志。

篇六,直埋电缆的敷设:直埋技术标准

直埋电缆的敷设,除了必须遵循敷缆的基本要求以外,还应符合下列直埋技术标准:

(1)在具有机械损伤、化学腐蚀、杂散电流腐蚀、振动、热、虫害等电缆段上,应采取相应的保护措施。如铺沙、筑槽、穿管、防腐、毒土处理等,或选用适当型号的电缆。

(2)电缆的埋设深度(电缆上表面与地面距离)不应小于700mm;穿越农田时不应小于10一0~0mm;只有在出入建筑物、与地下设施交叉或绕过地下设施时才允许浅埋,但浅埋时应加装保设施。北方寒冷地区,电缆应埋设在冻土层以下,上下各铺100mm的细沙。

(3)多并敷设的电缆。中间接头与临近电缆的净距不应小于250Inrll,两条电缆的中间接头应前后错开2m以上,中间接头周围应加装防护设施。

(4)电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行与交叉时的最小距离,应符合相关规定。严禁将电缆近距离平行敷设于管道的上面或下面。

(5)电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路等交叉时,应敷设在坚固的隧道或保护管内。保护管的两端应伸出路基两侧各1000mm以上,伸出排水沟500mm以上,伸出城市街道的车辆路面。

(6)电缆在斜坡地段敷设时,应注意电缆的最大允许敷设位差,在斜坡的开始及顶点处应将电缆固定;坡面较长时,坡度在30。以下的,间隔15m固定一点;坡度在30。以上的,间隔10m固定一点。

(7)各种电缆同敷设于一沟时,高压电缆位于最底层,低压电缆在最上层,各种电缆之间应用50~100mm厚的细沙隔开;最上层电缆的上面除细沙以外,还应覆盖坚固的盖板或砖层,以防外力损伤。同一沟内的电缆不得相互重叠、交叉、扭绞。

(8)直埋电缆应具有铠装和防腐层。电缆沟底应平整,上面铺100mm厚细沙层或筛过的软土。电缆长度应比沟槽长出1%~2 9/6作波浪状敷设。电缆敷设后上面覆盖100mm厚的细沙或软土,然后盖上保护板或砖,其宽度应超过电缆两侧各50mm。

(9)直埋电缆从地面引出时,应从地面下O.2m至地上2m加装钢管或角钢防护,以防止机械损伤。确无机械损伤处敷设的 铠装电缆可不加防护。另外,电缆与铁路、公路交叉或穿墙敷设时,也应穿管。电缆保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,预留管的直径不应小于100mm。

(10)直埋电缆应在线路的拐角处、中间接头处、直线敷设的每50m处装设标志桩,并在电缆线路图上标明。

附1,直埋敷设电缆的优缺点和注意事项

1、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用?

直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。

1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。

2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。

3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。

电缆直埋敷设的优缺点:

优点:敷设方便,节省材料和人工,

缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。

问题1,直埋电缆接地,如何找故障点?

答:用巡线电缆测试仪。

问题2,直埋电缆需要做电缆井吗?

问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井?

答:电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。

相关文章
  • 电气工程管内穿线施工方法详解

    电气工程管内穿线施工方法详解

    在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-05 11:46:06

  • 电缆敷设前进行哪些检查?

    电缆敷设前进行哪些检查?

    在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。

    时间:2022-04-24 05:40:27

  • 交联聚乙烯电缆的优点有哪些

    交联聚乙烯电缆的优点有哪些

    与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。

    时间:2022-04-24 05:38:30

  • 电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

    电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

    有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-24 05:37:01

  • 电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-04-24 05:35:45

  • 电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

    电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

    分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。

    时间:2022-04-24 05:34:07

  • 电缆沟内敷设电缆的方法

    电缆沟内敷设电缆的方法

    有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-24 05:32:06

  • 电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

    有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-04-16 08:50:03