防雷工程中哪些电气装置无需接地?
来源:电工天下时间:2020-01-28 08:09:32 作者:老电工手机版>>
安装防雷工程时,电气装置的哪些金属部分可不接地或不与PEN线相接,总结了五个要点,包括穿墙套管、有可靠电气接触的电动机和电器的外壳等可以不接地。
防雷工程电气装置无需接地
在安装防雷工程时,电气装置也有一些不能接地的相接部分。
电气装置的下列金属部分可不接地或不与PEN线相接,分析如下:
1、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳;
2、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等,并额定电压为220V及以下的蓄电化室内的金属支架;
3、由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道,与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳;
4、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。
5、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。