来源:电工天下时间:2019-07-17 05:10:42 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器b相接地与中性点直接接地的区别,包括在同步回路中与保护回路中,以及在测量表计回路中、在电压互感器二次接线上的不同之处。
电压互感器b相接地与中性点直接接地的区别
1、在同步回路中在b相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。如同步点两侧均为b相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单),同步接线简单。对中性点直接接地系统,可用辅助二次绕组的相电压同步。
2、在保护回路中
在b相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保护误动作。②因为辅助绕组的一端与b相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件不利。
若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线较为复杂。
在中性点接地系统中,由于中性点无任何断开触点,可靠性高。因中性点没有电流通过,无电压降,对保护无影响。
3、在测量表计回路中
在b相接地系统中,①因大多数表计均接线电压,其中b相接地公用,引线方便。②对只需接线电压的回路,可用V-V接线电压互感器。
在中性点接地系统中,表计均需三相分别接入,引线较为复杂。(电工天下 www.dgjs123.com)
4、在电压互感器二次接线上
在b相接地系统中,①中性点需装设击穿保险器,增加了部件,正常时如击穿保险器击穿接地,将使b相绕组短路。②当A、C两相中任一相发生接地时,即构成二次绕组两相短路,两相熔断器熔断。
在中性点接地系统中,无b相接地的相应问题,接线较简单。
据上分析,对于中性点非直接接地系统,因一般不装设距离和零序方向保护,b相接地对保护影响极小,而对同步回路有利,故电压互感器二次侧采用b相接地方式较为理想。
而对于中性点直接接地系统,保护要求严格,中性点接地有利于提高保护的可靠性,同步回路可用辅助绕组的相电压,故电压互感器二次绕组采用中性点接地方式较为优越。