电压互感器与电流互感器区别分析
来源:电工天下时间:2019-08-27 09:14:15 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器与电流互感器的区别,在二次开路与短路方面,以及二次侧的负荷方面,以及电压互感器与电流互感器的作用方面,进行了区别对比分析。
电压互感器与电流互感器区别
电压互感器和电流互感器的主要区别,多表现为正常运行时工作状态上的区别,这里总结为四点:
1、电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路。
2、对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.
4、电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。
电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。
把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。
相关文章电压与电流互感器原理与区别

有关电压互感器与电流互感器的原理,互感器绕组的端子和极性,电压互感器和电流互感器结构上的差别,电压互感器型号意义,电流互感器型号意义等,供大家学习参考。
时间:2019-07-12 09:31:12
电流互感器一次侧与二次侧怎么区别?

如何区分电流互感器的一次侧与二次侧,电流互感器一次侧用L1、L2来表示,二次侧用S1、S2来表示,还可以从其它三个特征来区别电流互感器一次侧与二次侧。
时间:2015-07-02 21:12:31
- 上一篇:电流互感器使用注意的六个方面
- 下一篇:高压柜正确选择电流互感器变比的方法





