来源:电工天下时间:2019-08-27 09:14:14 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器使用时的六个注意事项,包括电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地、电流互感器次级绝对不容许开路等注意要点,供大家参考。
电流互感器的使用注意事项
1、根据被测电流的大小选择电流互感器的额定电流比,使电流互感器的初级额定电流大于被测电流,这是选择电流互感器最需要注意的一点。
此外,注意电流互感器的额定电压大小,选择时要与使用它的线路电压相适应。
2、电流互感器的初级串联接入被测电路,而它的次级则与测旦仪表连接。
3、电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地。
4、电流互感器次级绝对不容许开路。
5、与电流互感器配套使用的交流电流表应选5安的量程。
通常与电流互感器配套用的此式电流表的刻度是按电流互感器的初级线圈额定电流标度的。
该电流表标明了应配用的电流互感器的额定变流比,在选用这种电流表时,一定要和相应的电流互感器配套使用。
6、注意使测量仪表所消耗的功率不要超过电流互感器的额定容量。