10kV线路零序电流互感器施工的四点注意事项
来源:电工天下时间:2020-06-12 10:53:25 作者:老电工手机版>>
有关10kV线路零序电流互感器的知识,介绍下这类零序电流互感器在施工时的注意事项,10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器,在施工时要注意哪些问题,一起来看下。
10kV线路零序电流互感器施工的注意事项
1、内径大于外径
必须保证选用零序电流互感器的内径大于电缆终端头的外径;
2、不要随意拆动
在施工中不要拆动零序电流互感器,如果确实需要拆动,则必须在工作完结后恢复原状;
3、接线线编织线
接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面不应小于25 mm2,接地端部要焊接接线端子,并正确处理接地线与零序电流互感器的相对位置,接地线必须安装在接地铜排上;
4、整定保护
通电前,对零序保护系统进行整定,确保保护工作正常。
以上就是10kV线路零序电流互感器在施工时的一些注意事项,希望对大家有所帮助。