有关零序电流互感器的小知识,介绍了零序电流互感器的作用与使用范围,以及在安装零序电流互感器时的注意事项,希望对大家有所帮助。
零序电流互感器的安装方法
在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,或在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO。
1、当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;
2、当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;
3、当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。10 kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。
零序电流互感器为单匝穿心式电流互感器,一般用与电力保护设备如:小电流接地选线装置,微机消谐装置等配套使用。
1、零序互感器就是测试零序电流的互感器,零序电流是指三相电流向量和,在正常情况下和为零。
2、在零序电流比较大时,则说明系统里是有故障的,利用这个来保护跳闸。在10千伏及以上的出线柜中,多采用零序保护,需要安装零序互感器。
在柜子底部有穿心式的互感器。(三相出线电缆穿过)。零序互感器的二次出线是接到保护装置或电流继电器,通过保护装置或继电器,跳开关,来起到保护作用。
说明:整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。
以上就是零序电流互感器的安装方法,以及相关注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
零序电流互感器的图形符号

零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
时间:2020-06-12 11:20:31
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
零序电流互感器工作原理与作用

有关零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线圈绕在铁芯上,零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。
时间:2019-07-16 16:15:15
铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
时间:2019-07-15 11:19:57
零序电流互感器的原理与选型、型号说明

有关零序电流互感器的工作原理,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统,零序电流互感器的零序C.T安装,零序电流互感器的选型与型号说明等。
时间:2019-07-15 11:04:56