电压互感器二次熔丝的作用详解
来源:电工天下时间:2020-01-14 09:56:37 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器二次熔丝的作用,选择二次熔丝容量必须满足的条件,以及什么情况下可以不安装熔断器,不了解的朋友参考下。
电压互感器的二次熔丝
一、电压互感器二次熔丝的作用
因为电压互感器的一次熔丝容量是电压互感器一次额定电流的2.5倍,二次过电流不易熔断。为了防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,所以需要装设二次熔丝。
二、二次熔丝容量满足的条件
1、熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时小于保护装置的动作时间。
2、熔丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。来自:电工技术之家
三、以下情况可以不装熔断器
1、在二次开口端的出线上一般不装熔断器。因为在正常运行时开口端无电压,无法监视熔断器的接触情况。一旦熔断器接触不良,则系统接地时不能发出接地信号。但是,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
2、中性线上不装熔断器。这是因为一旦熔丝熔断或接触不良,就会使断线闭锁装置失灵或使绝缘电压表失去指示故障的作用。
3、接自动电压调整器的电压互感器二次不装熔断器。这是为了防止熔断器接触不良或熔丝熔断时电压调整器误动作。
4、110kV及以上的电压互感器二次不用熔断器。
相关文章- 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择 - 有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。 - 时间:2022-03-30 20:47:31 
- 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么 - 有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。 - 时间:2020-12-07 09:36:21 
- 电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式 - 电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。 - 时间:2020-11-10 06:09:41 
- 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系 - 有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。 - 时间:2020-02-27 09:51:22 
- 电压互感器二次电压作工作电源有什么危害? - 有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。 - 时间:2019-11-05 15:44:58 
- 电压互感器二次绕组短路的问题 - 有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。 - 时间:2019-10-27 08:49:57 
- 电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因 - 有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。 - 时间:2019-07-15 06:20:50 
- 电流互感器发生二次开路问题总结 - 有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。 - 时间:2019-07-13 06:55:34 





