10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别
来源:电工天下时间:2019-12-20 05:33:55 作者:老电工手机版>>
有关10KV高压计量箱双变比与单变比的区别,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,双变比是指带抽头的,考虑以后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头就可以增加电流互感器的测量和保护的范围。
10KV高压计量箱双变比与单变比
JLS-6、10KV高压计量箱变比的区别:
高压计量箱电流互感器原理是依据电磁感应原理的。
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的。
因此,测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
双变比是指带抽头的,这样设置是考虑今后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头就可以增加电流互感器的测量和保护的范围,如果设置单一变比,一旦负荷增加,超过已设置的一次地阿牛,那就要更换电流互感器器了。
对于单边逼1S1,1S2是指电流互感器的抽头标识,1是第一组线圈,S是表示二次出线端子,1表示第一个头,这两个会有一个是公共端。