电压互感器运行注意事项有哪些?
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:43:45 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器运行是的注意事项,电压互感器运行操作要注意的一些问题,电压互感器在运行时二次侧不能短路,电压互感器二次绕圈的一端及外壳应接地等。
电压互感器的运行注意事项
一、电压互感器运行注意事项
1、电压互感器在接线时,应注意接线端子的极性同名端。
2、电压互感器在运行时,二次侧不能短路。
3、电压互感器二次绕圈的一端及外壳应接地。
二、电压互感器运行操作问题
注意问题:
1、启用电压互感器应先一次后二次,停用则相反;
2、停用电压互感器时应考虑该电压互感器所带保护及自动装置,为防止误动的可能,应将有关保护及自动装置停用。还应考虑故障录波器的交流电压切换开关投向运行母线电压互感器;
3、电压互感器停用或检修时,其二次空气开关应分开、二次熔断器应取下,防止反送电;
4、双母线运行,一组电压互感器因故需单独停电时,应先将母线电压互感器经母联开关一次并列且投入电压互感器二次并列开关后再进行电压互感器的停电;
5、双母线运行,两组电压互感器二次并列的条件:一次必须先经母联开关并列运行,二次侧有故障的电压互感器与正常二次侧不能并列。
6、双母线运行的电压互感器二次并列开关,正常运行时应断开,倒母线时,应在母联开关运行且改非自动后,为防止电压中间继电器承受过大的电压互感器不平衡负荷,将电压互感器二次开关投入。倒母线结束,在母联开关改自动之前,停用该并列开关;