电压互感器运行检查项目与故障处理
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:44:22 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器运行前的检查项目,电压互感器的巡视检查项目,运行中的电压互感器的故障处理措施等,供大家参考。
电压互感器运行检查项目与故障处理
一、电压互感器运行前的检查项目
1、检查套管,看有无裂纹、破损现象;
2、检查充油电流互感器,其外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象;
3、检查引线和线卡子及二次回路各连接部分,应接触良好,不得松弛;
4、检查外壳及一、二次侧接地情况,应接地正确、良好,接地线应坚固可靠;
5、按电气试验规程,进行全面试验并应合格。
二、电压互感器的巡视检查项目
1、检查瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常;
2、检查充油电流互感器油位是否正常,有无渗漏现象;
3、检查各接头有无过热及打火现象,螺栓有无松动,有无异常气味;
4、检查二次绕组有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象;
5、检查电流表的三相指示是否在允许范围之内,电流互感器有无过负荷运行。
三、电压互感器的运行故障
在生产过程中,电压互感器出现以下故障时,应立即退出运行:
1、瓷套管破裂、严重放电。
2、高压线圈的绝缘击穿、冒烟,发出焦臭味。
3、电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象。
4、漏油严重,油标管中看不见油面。
5、外壳温度超过允许温升,并继续上升。
6、高压熔体连续两次熔断。