电流互感器与电流继电器的三种接线方式
来源:电工天下时间:2019-07-13 06:44:13 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器与电流继电器的三种接线方式,分为三相三继电器的三相星形接线、不完全星形接线与两相一继电器的两相差式接线,最常用的电流互感器接线方式参考。
电流互感器与电流继电器的三种接线方式
一、三相三继电器的三相星形接线
三相三继电器的三相星形接线(三相式接线)

互感器与继电器均接成星形,三个继电器的触点为并联,其中任一触点闭合后均可动作于跳闸或起动时间继电器。
三相星形接线时,两个电流是相等的,因此接线系数=1。
常用于110kV及以上中性点直接接地系统中,作为相间短路和单相短路的保护。Y,d11变压器的过电流保护大都采用这种接线方式,以提高继电保护装置的灵敏度。
二、不完全星形接线(两相式接线)

接线系数=1。必须接设在A、C相上。只用了两个电流互感器和两个继电器,接线简单,所用设备较少,在6~10kV小接地短路电流系统中广泛应用。
三、两相一继电器的两相差式接线(两相差式接线)

能反应所有相间短路,而不能完全反应单相短路和两相接地短路,但保护灵敏度有所不同,有的甚至相差一倍,因此不如两相式接线。
但它接线简单,使用继电器最少,可以作为10kV及以下工厂企业的高压电动机保护。
相关文章电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

有关电流互感器的接线方法,在对电流互感器接线时,可以使用多种接线方式,比如一台电流互感器接线的直接接入方式,两台或三台电流互感器的星形与V形接线方式,下面一起来学习下。
时间:2021-10-14 10:37:09
电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
时间:2021-05-31 09:15:13
电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:34
电压互感器接线方式与原理图说明

有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解

电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
- 上一篇:电容式电压互感器工作原理与特点总结
- 下一篇:电流互感器的误差补偿计算方法




