电容式电压互感器工作原理与特点总结
来源:电工天下时间:2019-07-13 06:44:12 作者:老电工手机版>>
有关电容式电压互感器工作原理,电容式电压互感器的特点及主要缺点,电容式电压互感器实际为电容分压器,电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,以降低二次负荷阻抗对准确度的影响。
电容式电压互感器工作原理与特点
一、电容式电压互感器的工作原理

电容式电压互感器实质上是一个电容分压器,为便于分析起见,将电容器串分成主电容C1和分压电容C2两部分,如左上图。
设一次侧相对地电压为U1,则C2上的
电压为:
UC2=C1/(C1+C2)U1=KU1
式中,K=C1/(C1+C2)为分压比,改变C1和C2的比值,可得到不同的分压比。由于UC2与一次电压U1成正比,故测得UC2就可得到U1,这就是电容式电压互感器的工作原理。

电容式电压互感器通过中间变压器降压后再接仪表,如左上图所示,其主要原因是电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,不然,二次负荷阻抗将影响其准确度。
保护间隙的作用是当分压电容上出现异常过电压时,间隙先击穿,以保护补偿电抗器、分压电容和中间变压器不致被过电压损坏。
二、电容式电压互感器的特点
电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、重量轻、体积小、成本低、运行可靠、维护方便并可兼做高频载波通信的耦合电容等优点。
主要缺点:其误差特性比电磁式电压互感器差,且输出容量较小,影响误差的因素较多(如温度、频率等)。
目前我国制造的YDR型电容式电压互感器准确度已提高到0.5级,在110KV及以上中性点直接接地系统中得到了广泛的应用。
相关文章电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器接线方式与原理图说明

有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图

有关电磁式电压互感器的小知识,介绍了这种电压互感器的原理接线图,电磁式电压互感器的基本结构也是铁芯和绕组,工作原理与变压器相同,那么电磁式电压互感器的原理接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-10 06:14:20
LA-10Q电流互感器特点与工作原理

有关LA-10Q电流互感器的产品特点,LA-10Q电流互感器的工作原理,以及LA-10Q电流互感器的技术参数,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-27 09:53:00
电压互感器的原理_电压互感器的选择

有关电压互感器的工作原理,电压互感器的选择方法,选择结构类型、接线形式和准确级;选择一次额定电压;选择二次回路电压;校验二次容量等。
时间:2020-02-27 08:50:12
多个电压互感器接线方式原理图

有关电压互感器的接线方式与原理图,双绕组电压互感器工作原理图,掌握下电压互感器绕组的相关知识,一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等。
时间:2020-02-27 08:38:14
电流互感器的原理,电流互感器的选择方法

有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。
时间:2019-10-11 15:45:17
电压互感器铁磁谐振原因与特点

有关电压互感器铁磁谐振的产生原因,铁磁谐振的特点,铁磁谐振频率区域的判别,防止铁磁谐振的措施,铁磁谐振过电压对电压互感器的危害等。
时间:2019-08-27 09:14:07
- 上一篇:电压互感器的几种接线方式
- 下一篇:电流互感器与电流继电器的三种接线方式