仪用电流互感器接线图与电流互感器用法注意事项
来源:电工天下时间:2019-07-13 07:00:51 作者:老电工手机版>>
有关仪用电流互感器接线图的相关知识,电流互感器在使用时的注意事项,有关电流互感器的一次侧绕组、二次侧匝数、励磁电流和漏阻抗等知识,以及在使用时要注意的问题。
仪用电流互感器接线图
一、仪表电流互感器接线图
左图是电流互感器的接线图,它的一次侧绕组由1匝或几匝截面较大的导线构成,串联在需要测量电流的电路中;
二次侧匝数较多,导线截面较小,并与负载(阻抗很小的仪表)接成闭合回路,因此电流互感器正常运行时相当于变压器短路。

图1 电流互感器
由于设计磁密很低,Bm<0.2T,将励磁电流忽略,根据磁动势平衡关系:

式中,ki为电流互感器的变流比,显然,当测量出I2后,被测电流I1=KiI2;在实际中,由于励磁电流和漏阻抗的影响,电流互感器也存在着误差。
二、电流互感器的使用注意事项
1、在运行过程中绝对不允许二次侧开路。
电流互感器的一次侧电流是由被测试的电路决定的,在正常运行时,电流互感器的二次侧相当于短路,二次侧电流有强烈的去磁作用,即二次侧的磁动势近似与一次侧的磁动势大小相等、方向相反,因而产生铁心中的磁通所需的合成磁动势和相应的励磁电流很小。
若二次侧开路,则一次侧电流全部成为励磁电流,使铁心中的磁通增大,铁心过分饱和,铁耗急剧增大,引起互感器发热。
同时因二次侧绕组匝数很多,将会感应出危险的高电压,危及操作人员和测量设备的安全;
2、二次侧应可靠接地;
3、二次侧回路阻抗不应超过规定值,以免增大误差。
相关文章电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
时间:2021-05-31 09:15:13
电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:34
电压互感器接线图与常用接线方式图解

电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

分享一个三相三线有功电能表的接线图,电流互感器与三相三线有功电能表的接线方法,第三相电流互感器的正负极接反造成电能表反转,计量错误,将第三相电流互感器二次侧反接即可。
时间:2021-05-30 05:41:07
10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-30 05:41:02
电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:50
一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

一例高压电压互感器和电流互感器的接线图 电流与电压互感器的规格、品种分为超高压、高压、低压三种,不同变比的互感器的数量和接线方法,主要由供电电压及供电方式来决定。
时间:2020-11-27 14:55:35
- 上一篇:电流表接在电流互感器上的方法
- 下一篇:继电保护中电流互感器极性说明