电流表接在电流互感器上的方法
来源:电工天下时间:2019-07-13 07:00:49 作者:老电工手机版>>
有关将电流表新年好在电流互感器上的方法,电流表和互感器直接连接,一根电源穿过互感器,(电流表上有写穿几圈)再接负载,单相的另一根接直接接负载,三相就另两根接负载。
电流表接在电流互感器上的方法
一、电流表和互感器直接连接
一根电源穿过互感器,(电流表上有写穿几圈)再接负载。
单相的另一根接直接接负载,三相就另两根接负载。
如果三相都要看电流就还要加两个互感器。电流表不加的话就加个转换开关。想看哪相电就转到哪相电上去读电流。
原理图:

二、电流互感器的二种接线方式
1、穿心式接线

2、非穿心式接线

注意,在接线时,二次回路不能开路。
相关文章电流互感器的作用是什么

在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法

电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号

剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号

电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
- 上一篇:电流互感器结构原理图大全解析
- 下一篇:仪用电流互感器接线图与电流互感器用法注意事项






