交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?
来源:电工天下时间:2020-07-04 10:30:37 作者:老电工手机版>>
两个交流接触器的问题,交流接触器通电后不能吸合,交流接触器吸合又断开,这是什么原因,如何解决交流接触器吸合不正常的问题,一起来了解下。
交流接触器不能吸合或吸合又断开
一、交流接触器通电后不能吸合
相关阅读:交流接触器吸合不正常的问题

1、测试电磁线圈两端有无额定电压:
1)若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;
2)若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,检查电源部分和上一级的控制回路;
3)若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用多用表欧姆挡进行测量(若是接线螺丝松脱,应紧固;若是线圈内部开路,应更换线圈)。
2、检查交流接触器运动部分的动作机构和动触头是否卡阻:如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整灭弧罩与触头的位置,消除两者的摩擦现象。
3、检查转轴是否生锈和变形:如果出现生锈和变形现象,应拆下,对转轴进行清洗和校正,必要时更换配件,使转轴转动灵活。
二、接触器吸合又断开
主要原因:交流接触器的自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。
应检查辅助触头,修正或更换辅助触头,使之接触良好。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
- 上一篇:接触器自锁与互锁是什么?
 - 下一篇:交流接触器吸合不正常的五个原因
 





