交流接触器直接启动控制电路的工作原理
来源:电工天下时间:2020-05-11 09:46:27 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器直接启动控制电路的方法,详细介绍了交流接触器直接起动设备的原理,并介绍了欠压保护、失压(零压)保护的相关知识。
交流接触器直接启动控制电路
中小型普通车床、摇臂钻床、牛头刨床等的主电机,一般可采用接触器直接起动。
如下图:

图中:SB1为停止按钮,SB2为起动按钮,热继电器FR作过载保护,熔断器FU1、FU2作短路保护。
交流接触器的工作原理:按下按钮SB2,接触器线圈KM得电,其主触头闭合,电动机得电运转;按下按钮SB1,线圈KM失电,其主触头断开,电动机失电停止。
由图可知,按下按钮SB2,接触器线圈KM得电,其主触头闭合的同时,其辅助常开触头也闭合,即使SB2断开,闭合的辅助触头也能保持KM线圈一直处于得电状态,这种电路称为“自锁电路”。这种自锁电路不但能保证电动机持续运转,而且还具有欠压和失压(零压)保护作用。
欠压保护是指:当线路电压下降到某一数值时,接触器线圈两端的电压会同时下降,接触器的电磁吸力将会小于复位弹簧的反作用力,动铁心被释放,带动主、辅触头同时断开,自动切断主电路和控制电路,电动机失电停止,避免电动机欠压运行而损坏。
失压(零压)保护是指:电动机在正常工作情况下,由于外界某种原因引起突然断电时,能自动切断电源;当重新供电时,电动机不会自行启动。这就避免了突然停电后,操作人员忘记切断电源,来电后电动机自行启动,而造成设备损坏或人身伤亡的事故。
相关文章控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
如何连接交流接触器的控制线?

如何连接交流接触器的控制线?控制接触器就是控制一个线圈,一般接触器的控制线有a1和a2,只需要分清该线圈的工作电压就可以,接通工作电压的电源就会动作,不接通就不动作。
时间:2022-04-08 07:13:37
一例按钮联锁的正反转控制线路及功能说明

一例按钮联锁的正反转控制线路,该控制线路中采用了复合按钮,按钮互锁联接。当电动机正向运行时,按下反转按钮FQA时,使接在正转控制线路中FQA的常闭触点断开。
时间:2021-11-27 11:15:29
怎么对电磁式控制继电器进行试验和调整?

试验和调整电磁式控制继电器,需要按如下要求进行:如果无特殊规定,可以参照《怎么试验和调整接触器?》中介绍的方法,来调整继电器的吸合电压和释放电压;详见下文。
时间:2021-11-17 06:42:04