交流接触器合闸按钮松开后断开怎么办?
来源:电工天下时间:2020-05-11 12:00:05 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器合闸按钮按下后闭合,但松开后就断开的原因,对于不自锁的按钮开关,按下按钮时其常开触点闭合,松开后就断开,应该如何处理呢?
交流接触器合闸按钮松开后断开的问题
一、交流接触器合闸口诀
按钮按下闸合好,手一松开它就跳。 其中原因很简单,自保电路断开了。
先查线路是否断,再查触点是否好。 查出原因来处理,恢复功能工作保。
二、交流接触器合闸说明
对于不自锁的按钮开关,按下按钮时其常开触点闭合,松开后就断开。为了使接触器的线圈在按钮松开时仍然通电闭合,就要用接触器的一对常开辅助触点组成自保电路。
如果该自保电路出现了故障,自保就没有了,所以合闸按钮松开后,接触器线圈的电路也就断开了。
自保电路出现断路故障的二种原因:1、线路断开,经常发生在连接点处;2、所用的常开辅助触点不闭合,可能已损坏,或控制其合断的顶杠长度不足(长期使用后损坏或缺陷造成),CJ10和CJ12系列的辅助触点结构图。
如下图: