交流接触器吸合不正常怎么办?交流接触器吸合问题五个原因
来源:电工天下时间:2020-05-11 13:37:37 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器吸合不正常的五个原因,交流接触器吸合不正常怎么办,交流接触器吸合过于缓慢,触头不能彻底闭合,铁芯产生反常噪声,可以参考下这里的处理方法。
交流接触器吸合不正常的问题

交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能彻底闭合,铁芯产生反常噪声等不正常现象。
交流接触器吸合不正常的原因与解决方法:
1、绷簧压力缺乏,形成接触器吸合不正常;绷簧的反作用力过大,形成吸合缓慢;触头绷簧压力超程过大,使铁芯不能彻底闭合;触头的绷簧压力与释放压力过大,形成触头不能彻底闭合。处置的办法是恰当调整绷簧压力,必要时替换绷簧。
2、因为动态铁芯间的空隙过大,可动有些卡住、转轴生锈或变形,形成接触器吸合不正常。处置时可拆下动态铁芯进行检查,调小空隙,清洁转轴和支承杆,必要时替换配件。
3、因为操控回路的电源电压低于85%额外电压,电磁线圈通电后发生的电磁力小,(电工天下 www.dgjs123.com)不能将动铁芯敏捷吸向静铁芯,形成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此刻应将操控回路的电源电压调整到额外作业电压。
4、因为长时间频频磕碰,铁芯板面不平坦,并沿叠片厚度方向向外扩大,此刻可用锉刀修整,必要时替换铁芯。
5、短路环断裂,形成铁芯宣布反常动静。在这种情况下,应换上相同尺度的短路环。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46