接触器频繁吸合断开怎么办?接触器吸合不好的原因
来源:电工天下时间:2020-06-05 18:36:57 作者:老电工手机版>>
有关接触器频繁吸合又断开的原因与处理方法,接触器吸合不好怎么办,当线路较长时,满负荷启动时冲击电流过大,线路压降也大,容易造成接触器的吸合不好。
接触器频繁吸合断开的问题

可能线路较长了,满负荷启动时冲击电流过大,线路压降也大,只要把导线截面加大就好了。
遇到的是相间短,路造成电流过大,电源线又小,引起电源的电压降很大,使接触器那样动作,导线截面积小所以阻值大,再加上电流大,所以电压降就大,达不到接触器吸合。
负载太大,启动导致电压降低太厉害,线圈保持电压不足,跳闸。
跳闸后电压恢复,又吸合,重复这样。
二、接触器吸合又断开的解决办法
只需要改变负载的启动方式,或降低高速时的负载检测下。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
- 上一篇:空气式电磁接触器的组成与工作原理
 - 下一篇:交流接触器额定参数选择的九大要点
 





