接触器铁芯不吸合问题的原因与检修方法
来源:电工天下时间:2020-06-05 18:37:35 作者:老电工手机版>>
有关抵触器铁芯不吸合问题的可能原因,接触器铁芯吸合故障的三种原因,接触器线圈断线或者烧坏、接触器磁铁部分不灵活及动触头卡住,以及接触器铁芯吸合不好的检修方法。
接触器铁芯不吸合的问题
一、接触器铁芯吸合问题的原因
1、电源电压过低;
2、接触器控制线路有误或者接不通电源;
3、接触器线圈断线或者烧坏;
4、接触器磁铁部分不灵活及动触头卡住;触头弹簧压力过大。

二、接触器铁芯吸合不好的检修方法
1、如果测得值与线圈额定电压差别太大,则要从电源上查找原因并调整电压达到正常值。
2、更正接触器的控制电路,按正确线路连接;更换损坏的电气元件。
3、用万用表电阻挡在接触器线圈断情况下,测的线圈电阻,如电阻过大,线圈短路或者断路,应更换线圈。
4、修理接触器机械故障,去除生锈部分,并在机械动作机构处加些润滑油;更换损坏的电气元器件。
5、按技术要求重新调整触头弹簧压力。故障:接触器铁芯释放缓慢或者不能释放
三、接触器铁芯吸合故障的可能原因
1、接触器铁芯端面有油垢造成释放缓慢;
2、反作用弹簧损坏造成释放缓慢;
3、接触器铁芯机械?4.动作机构被卡住或者生锈,动作不灵活;接触器触点熔焊造成不能释放。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
- 上一篇:交流接触器型号与含义代表什么?
- 下一篇:交流接触器的常开与常闭触点标记





