交流接触器接定时器怎么接?
来源:电工天下时间:2022-03-14 09:50:05 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器和定时器的接线方法,时控端接接触器线圈一端,线圈的另一端接另外任意一相,分为二种接线方式,一种是直接控制方式的接线,另一种是单相扩容方式的接线,供大家参考。
一、时控开关的接线
1、直接控制方式的接线:被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值(阻性负载不超过25A,感性负载不超过20A),可采用直接控制方式。
2、单相扩容方式的接线:被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。

二、交流接触器的接线
1、接触器上三根主进线是L1\L2\L3,线圈两头是A1和A2;定时器上四个位置是L进,L出,N进,N出。
2、用一根短线一头接到L1上,另一头接到A1上。
3、用第二根线一头接到L2上,另一头接入定时器的L进。
4、用第三根线一头接到定时器的L出,另一头接到A2上。
5、用第四根线一头接到零线上,一头接到N进。接N出也行,定时器上的N进与N出是相通的。
说明:在第二步中的L1用L2或L3都可以,只要与第三步中的L2不同即可。另外,A1和A2可以互换下位置。
三相时控开关接线图的多种接线方式

提到三相时控开关的接线图,常见的接线方式有直接控制方式的接线、单相扩容方式的接线、三相工作方式的接线,这里分享一个三相时控开关接线图。
时控开关自动定时开关怎么设置

有关时控开关的使用问题,时控开关怎么设置自动,也就是时控开关按照设置的时间进行自动定时开、关,在设置时要注意哪些问题,下面一起来看下。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
- 上一篇:接触器控制星三角降压启动的电路原理图
 - 下一篇:接触器的线圈接在什么位置
 





