有关交流接触器运行噪声大的七种情况,运行中交流接触器的噪声很大的处理方法,提高操作回路的电压,查明并消除机件不灵活的原因,短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
交流接触器的运行噪声大
处理方法:
1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。
2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。
3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。
4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。
5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。
7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。