交流接触器噪声太大怎么办,交流接触器降噪处理措施
来源:电工天下时间:2020-12-01 13:23:10 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的噪声问题产生的原因,造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因,交流接触器的降噪处理措施,其他交流接触器的降噪处理技巧。
交流接触器噪声与降噪处理措施

造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因:
1、交流接触器吸合线圈的动、静铁芯极面有异物。
如产品出厂时,厂家为防止铁芯极面生锈,通常都涂有一层凡士林,但在安装时,部分农村电工不知道或忘记将凡士林擦洗干净,天长日久,在凡上林上沾有大量污垢;还有的因使用时间较长,加之室内空气潮湿,致使铁芯极面氧化生锈。这些都将导致动、静铁芯接触不好,造成交流接触器运行时噪声较大。
2、有的交流接触器产品质量低劣,出厂时动、静铁芯极面就不够平整光滑;有的使用时间较长,频繁吸合,形成动、静铁芯极面稍有斜度或凸凹不平,以致吸合后接触不良。
3、交流接触器触头超行程过大,造成动、静铁芯接触压力不足。
4、触头弹共压力或释放反作用弹簧力过大,运行时造成动、静铁芯之间存在一定间隙。
5、动、静铁芯夹紧螺丝松动,可动部分配合不当,吸合时动、静铁芯错位,不能整面接触。
6、短路环断裂或丢失。由于吸合时动、静铁芯碰撞过于猛烈,或机械寿命终结,造成短路环断裂或丢失,形成噪声过大。
7、有的电源电压过低,造成动、静铁芯吸合不紧,产生较大噪声和振动,特别是抗旱高峰时期尤为明显。
二、交流接触器的降噪处理措施
1、新装交流接触器在安装前,要对各部位认真进行检查,看螺丝有无松动,并用手反复几次推合活动铁芯,看其行程、间隙是否合适,动作是否灵敏可靠,否则应进行调整、紧固。另外,要把动、静铁芯极面上的凡士林擦洗干净。
2、交流接触器投入运行后要经常进行检查,看各部位运行是否正常,螺丝有无松动,触头接触是否良好,有无发热变色,特别是当电磁系统噪声加大或产生振动时,更应仔细检查,以便查出问题,排除故障。
①必须注意安全。检查修理时,应断开电源,进线端应有明显的断开点,交流接触器如是总开关,则应拉开高压跌落保险。
②动、静铁芯极面上如有污垢,或者锈蚀,一定要及时将其擦洗干净,保持明亮光洁。来自:电工技术之家
③发现动、静铁芯极面有斜度或凸凹不平时,可进行适量刮消磨平处理,必要时应进行更新。
④动、静铁芯夹紧螺丝松动时,应将螺丝紧固,使动、静铁芯接触良好。
⑤触头超行程过大或反作用弹簧力过大时,要减少超行程或调整反力之规定值,必要时可更换合适弹簧。
⑥短路环的作用就是减少交流接触器运行时产生的噪声和振动,因此,当短路环断裂或丢失时,应查出断裂处将其焊接牢固或进行更换。
⑦看运行电压是否合格。由于农网负荷变化幅度较大,因此,电压质量也不稳定。抗旱高峰时,有的地方线电压最低时仅有300V左右,而农闲时电压可高达450V左右。
我国目前低压电器设备一般只允许电压变化在土10%,当电源电压较低时,(www.dgjs123.com)由于交流接触器动、静铁芯吸合不紧,处于起动状态,这时线圈的功耗大大高于正常值,如 CJ10-150A交流接触器,起动功耗为950VA,而吸持功耗不过28W、其线圈电流相差34倍之多。
因而电压过低时铁芯吸合不紧,不仅使交流接触器运行噪声加大,而且会使线圈烧坏。反之,当线路电压过高时,也可能引起铁芯磁通饱和而造成铁芯发热烧坏线圈。因此,当交流接触器运行噪声加大时,要注意及时测量、调整电压,使其保持在正常范围之内。
3、其他交流接触器的降噪处理技巧
①电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压;
②磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因;
③极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面;
④由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可;
⑤由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环;
⑥铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯;
⑦线圈匝间短路,通常更换线圈即可。
相关文章控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?

交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?运行中的交流接触器的噪声过大,可以按如下方法来处理:1、操作电源电压过低,电磁铁吸不住就会产生噪声。处理办法:调高操作回路的电压。
时间:2021-11-17 06:28:13
交流接触器发热怎么办,接触器发热原因总结

有关交流接触器发热的几种原因,交流接触器在运行中会有发烫、线圈发热等现象,如何辨别这些问题,并找到了交流接触器发热的原因呢,一起来了解下。
时间:2020-12-06 18:12:09
交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么办

有关交流接触器线圈断电后铁芯不能释放的问题分析,安装不符合要求,频繁撞击,铁芯极面变形,铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,接触器的触头熔焊等。
时间:2020-12-03 13:14:37
交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?

有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。
时间:2020-12-03 13:14:36
交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。
时间:2020-12-01 13:23:11
交流接触器通电后不能吸合或吸合又断开怎么办?

两个交流接触器的问题,交流接触器通电后不能吸合,交流接触器吸合又断开,这是什么原因,如何解决交流接触器吸合不正常的问题,一起来了解下。
时间:2020-07-04 10:30:37
- 上一篇:交流接触器的主要参数_接触器型号与含义
- 下一篇:交流接触器常用型号与适用范围





