有关接触器铁芯噪声大的三个原因,接触器铁芯噪声太大,可能是衔铁与铁心的接触面接触不良或衔铁歪斜,短路环损坏,或机械方面的原因。
接触器铁芯噪声大的原因
交流接触器电磁系统在运行中发出轻微的嗡嗡声是正常的。若声音过大或异常,可判定电磁系统发生故障。
其原因:
1、衔铁与铁心的接触面接触不良或衔铁歪斜
衔铁与铁心经多次碰撞后,使接触面磨损或变形,或接触面上有油垢、油污、灰尘等,都会造成接触面接触不良,导致吸合时产生振动和噪声,使铁心加速损坏,同时会使线圈过热,严重时甚至会烧毁线圈。
如果振动由铁心端面上的油垢引起,应拆下清洗。如果振动由端面变形或磨损引起,可用细砂布平铺在平铁板上,来回推动铁心将端面修平整。
对E形铁心,维修中应注意铁心柱接触面间要留有0. 1~0.2mm的防剩磁间隙。
2、短路环损坏
交流接触器在运行过程中,铁心经多次碰撞后,嵌装在铁心端面内的短路环有可能断裂或脱落,此时铁心会产生强烈的振动,发出较大噪声。
短路环断裂多发生在槽外的转角和槽口部分,维修时可将断裂处焊牢或照原样重新更换一个,并用环氧树脂加固。
3、机械方面的原因
如果触头压力过大或因活动部分受卡阻,使衔铁和铁心不能完全吸合,都会产生较强的振动和噪声。
相关文章交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?