交流接触器运行维护检查项目
来源:电工天下时间:2021-10-13 06:15:17 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器运行维护检查项目,运行中的检查项目,以及维护项目等,包括交流接触器的外部维护、触点系统维护、铁芯部分维护、电磁线圈维护、灭弧罩部分维护。
交流接触器运行维护项目
1、交流接触器运行中检查项目
①通过的负荷电流是否在接触器额定值之内。
②接触器的分合信号指示是否与电路状态相符。
③运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声。
④电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。
⑤灭弧罩有无松动和损伤情况。
⑥辅助触点有无烧损情况。
⑦传动部分有无损伤。
⑧周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
2、交流接触器的维护项目
在电气设备进行维护工作时,应同时对接触器进行维护工作。
①外部维护
a、清扫外部灰尘。
b、检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热。
②触点系统维护
a、检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧。
b、检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉。
c、测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ。
d、检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
③铁芯部分维护
a、清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间。
b、检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪声加大。
c、铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
④电磁线圈维护
a、测量线圈绝缘电阻。
b、线圈绝缘有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65℃。
c、检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
⑤灭弧罩部分维护
a、检查灭弧罩是否破损。
b、灭弧罩位置有无松脱和位置变化。
c、清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
相关文章交流接触器日常巡视检查项目有哪些?

交流接触器在使用时应加强日常巡视检查,应重点检查以下内容:1、通过接触器的负荷电流是否在额定电流值以内,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:26:22
交流接触器改直流运行节电电路的改造过程

有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。
时间:2021-05-17 09:34:25
接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
时间:2020-12-04 09:15:47
交流真空接触器的选用与运行维护项目

交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
时间:2020-07-04 10:22:16
接触器日常维护与检修要点

有关接触器的日常维护与检修要点,检查的重点放在接触器的外观、触点系统、灭弧罩、电磁线圈、铁芯等几个方面,需要的电工朋友参考下。
时间:2020-07-02 15:29:21
交流真空接触器的选用与运行维护要点

有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。
时间:2020-05-12 14:06:54
交流真空接触器运行的环境条件要求

有关交流真空接触器的环境条件要求,包括交流真空接触器对环境温度、海拔高度、相对湿度、工作环境与污染等级的要求,确保交流接触器的正常稳定运行。
时间:2020-05-12 13:54:57
交流接触器与热继电器控制电机运行

有关交流接触器与热继电器控制电机运行的方法,交流接触器常闭触点与热继电器的接线方法,以及交流接触器常开辅助触点的连接方法。
时间:2020-05-11 13:37:35
- 上一篇:接触器铁芯噪声大的三个原因
- 下一篇:交流接触器常见故障的三种情况