接触器类型的选用方法
来源:电工天下时间:2019-12-04 05:50:06 作者:老电工手机版>>
有关接触器类型的选用方法图解,交流接触器按负荷种类分为四类,根据负载性质选择接触器类型,根据类别确定接触器系列,根据负载额定电压确定接触器的额定电压等。
接触器类型的选用方法
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。

接触器的选用要求:
1、根据负载性质选择接触器类型。(交/直流接触器);
2、根据类别确定接触器系列(参考电工标准)。
3、根据负载额定电压确定接触器的额定电压。 交流接触器的电压大于或等于线路电压。
4、根据负载电流确定接触器的额定电流,并根据外界实际条件加以修正。
1)接触器安装在箱柜内,电流要降低10%~20%使用(冷却条件变差);
2)接触器工作于长期工作制,通电持续率不超过40%时,若敞开安装,电流允许提高10%~25%,若箱拒安装,允许提高5%~10%。
5、根据控制电路的电压选择吸引线圈的额定电压。
6、根据负载情况复核操作频率,看是否在额定范围之内。