镀锌穿线管的接地规范及要求
来源:电工天下时间:2020-11-06 13:26:55 作者:老电工手机版>>
有关镀锌穿线管的接地规范,在装修中进行电路布线操作时,怎么用好镀锌穿线管,如何进行接地,需要参考的接地规范有哪些,与电工天下小编一起来了解下。
镀锌穿线管的接地规范
在将镀锌穿线管进行接地时,需要将镀锌穿线管的两端同时用8毫米以上的钢筋焊接,然后接地体连接在一起。
如果管线太长,管与管之间要焊接,接地体的制作要严格按规范进行,最完整最正规的做法是按照以下规范去进行安装。
根据规范:GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4、非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
根据规范:CECS120:2000 “管路接地”:
5.0.1、套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒箱连接符合本规程第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线,管路外壳应有可靠接地。
5.0.2、套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊连接。
5.0.3、套接紧定式钢导管管路不应做为电气设备接地线。
根据规范:GB50169-2006<<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>>
第3.4.1条有色金属接地线不能采用焊接时,可采用螺栓连接,压接,放热焊接方式。第3.4.3条,采用放热焊接时熔接接头必须符合4条规定
根据规范:GB50149-2010<<电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范>>
第3.1.8条铜搭接面应搪锡,钢搭接面应热镀锌(钢与钢应采用搪锡或热镀锌)
根据规范:03D301-3<<钢导管配线安装>>
第46页:跨接线可采用镀锌圆钢,镀锌扁钢,还有截面及焊接长度要求,是不是和国标违背,不违背,没有要求说不能用。把跨接线改为镀锌,主要是防腐蚀。
第46页:如果用软导线,必须用专用接地卡(接地夹)。
接地夹材质是什么,第43页是自制或自买。我建议镀锌材质,买多宽,没有提。建议按第46页焊接长度执行。接完后别忘了涂电力复合脂。
相关文章家中接地线有什么作用

在家庭中用电时,对家用电器最好都接入地线,地线对保障用电安全的作用是相当大的,家庭照明电路也必须要安装接地线,以下详细介绍了家里接地线的重要作用,供大家参考。
时间:2022-08-29 06:10:21
等电位接地和保护接地有什么区别

等电位接地和保护接地的区别如下:等电位接地只有一点和主接地网相接,以保证接地网各处电位一致,等电位接地只接工作接地。保护接地可以直接和主接网相接,所有的设备外壳、金属构筑物都接于保护接地。
时间:2022-08-29 06:10:17
卫生间等电位能不能与插座接地线连接

有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
老小区楼房整栋楼没有接地线的问题

小区老楼房不可能自制地线,如果安装不当,不仅起不到保护电器以及人身安全的作用,还有可能带来新的危险,那么老小区楼房整栋楼没有接地线怎么办,具体分析如下。
时间:2022-08-25 06:08:12
接地线接地端能不能接在零排上

接地线接地端能接在零排上,具体分析如下:1、“零排”,应称为“中性线(或N线)母线或目排”;2、TN-S系统中接地线(PE)和中性线在电源处只有一点连接,所以在该连接点之后,PE和N严谨再次连接,N线严谨再次接地。
时间:2022-08-25 06:03:03
接地线软铜线规格及使用环境

接地线软铜线规格及使用环境说明:平时常见的短路导线的直径为16平方毫米软铜线、25平方毫米软铜线、35平方毫米软铜线、50平方毫米软铜线、75平方毫米软铜线、90平方毫米软铜线等。
时间:2022-07-27 06:11:30
插座接线左零右火的安全规范

有关插座的接线知识,插座是左零右火,但不小心把零火线接反,插座也能正常使用。看起来左零右火这一规则没有什么意义,但在接线时应严格遵守这一规则,下面就来聊一聊插座左零右火的安全规范。
时间:2022-05-04 05:58:20
卫生间局部等电位接地线连接和敷设不符合规范要求

卫生间局部等电位接地线不合要求,1、存在问题:1)卫生间等电位的接地线与金属给水管道连接没有采用专用的接地卡子,而是直接绑扎在金属管道上,且多股接地线连接前没有搪锡。
时间:2022-04-12 05:34:12
- 上一篇:电线难穿管什么原因,电线穿管难的三种情况
- 下一篇:一文看懂电线管内可以穿多少电线