配电工作业安全操作规程
来源:电工天下时间:2019-12-28 07:50:45 作者:老电工手机版>>
有关配电工作业安全操作规程,共有16项,应用于配电工作业中的大部分操作过程,倒闸操作必须一人操作,一人监护,操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套等。
配电工作业安全操作规程
1、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守本操作规程及有关规程规章的规定。
2、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。进行操作时要严肃认真,按操作顺序操作。
3、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤回,方可按规定程序送电。
4、操作中有疑问时,应查明原因,确定无误后再进行操作。变法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。
5、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。雨天在室外操作高压设备时,绝缘棒应有防雨罩。雷雨天气禁止倒闸操作。
6、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关),停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开或接触良好。
7、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
8、凡有可能反送电的开关必须加锁,开关上悬挂“小心反电”警示牌。
9、变(配)电所内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨现象。
10、值班员必须掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。
11、接班后应了解电气设备运行情况:
(1)检查电气设备上一班的运行方式、操作情况、异常运行设备缺和处理情况。
(2)了解上一班发生的事故、不安全情况和处理经过。
(3)阅读上级指示、操作命令和有关记录。
(4)了解上一班内未完的工作及注意事项,特别是上一班中停电检修的线路、有关设备的情况。
(5)检查各线路的运行状态、负荷情况、设备状况和仪器仪表指示、保护装是是否正常。
(6)检查通讯设备是否正常。
(7)清点检查工具、备件、消防器材和有关资料。
12、接班人员应在上一班完成倒闸操作或事故处理、并在交接班记录簿上签字后方可接班。
13、停电倒闸操作按照断路器、负荷侧开关、电源侧开关的顺序依次操作。送电顺序与此相反。
14、值班配电工负责监视变(配)电所内电气设备的安全运行,重点监视以下内容:
(1)电气设备的主绝缘如瓷套管、支持瓷瓶应清洁、无破损裂纹、异响及放电痕迹。
(2)电气设备的油位、油色应正常,无漏油、渗油现象。
(3)电气设备和电缆、导电排的接头应无发热、变色及打火现象。
(4)油开关、变压器温度应正常,油箱内无异响。
(5)电缆头无漏胶、渗油现象。
(6)仪表和信号指示、继电保护指示应正确。
(7)电气设备接地应良好,高压接地保护装置和低压漏电保护装置工作正常,严禁甩掉不用。
15、值班配电工负责变(配)电所内高、低压电气设备停、送电操作:
(1)停电操作。值班人员接到停电指令或持有“停电操作票”的作业人员及检查人员的停电要求后,做如下操作:
①停高压开关时,应核实要停电的开关,填写“倒闸操作票”,确认无误后方可进行停电操作。停电操作必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上,操纵高压开关手柄,切断油断路器(真空断路器),并在手柄上挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。如检修开关或变压器时,在切断断路器后,必须拉开隔离开关,并装上隔板。
②低压馈电开关停电时,在切断开关后,实行闭锁,并在开关手柄上挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。
(2)送电操作。当值班人员接到送电指示或作业人员已工作完毕,原联系人要求送电时,应核实好要送电的开关,确认送电线路上无人工作时方可送电,严禁约定时间送电。
送电操作如下:
①高压开关合闸送电:填写“倒闸操作票”,取下停电作业牌,戴好绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,取下隔板,闭合隔离开关,操作断路器手柄或按钮进行合闸送电。
开关合闸后,要听、看送电的有关电气设备有无异常现象。如有异常现象,立即切断断路器,并向调度及有关人员汇报。
②低压馈电开关送电操作如下:取下开关手柄上的“有人工作,禁止合闸”牌后解除闭锁,操作手柄合上开关。同时,观看检漏继电器绝缘指示,当指针指示低于规定值时,必须立即切断开关,责令作业人员进行处理或向调度室及有关人员汇报,严禁甩掉漏电继电器强行送电。
16、值班人员必须随时注意各开关的继电保护、漏电保护的工作状态,当发生故障时应及时处理,并向有关部门汇报,做好记录。
相关文章高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少

高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
22万伏高压线安全距离是多少

关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。
时间:2022-07-26 09:25:00
220kv高压线安全距离是多少?

220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
室外防水配电箱有哪些安全要求

室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
时间:2022-07-13 05:33:29
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
- 上一篇:配电线路常见故障类型与预防措施
- 下一篇:配电箱漏电保护器的线路接线图





